消防设施检测报告有效期是多少

2021-01-28 16:57:44 422人阅读
消防设施检测报告有效期是多少

6人参与回答

  • 不低哦机会多

    pvc-u排水管的检测报告的有效期是1年。 检测报告一般没有有效期,但一般情况产品要不每个批次都检测,要不每年检测一次。 现在默认检测报告有效期也就一年。

  • 冷月戊声

    消防检测分为固定消防设施检测,和消防电气安全设施检测。有效期为1年,每年至少年检一次,此依据根据新消防法第16条,第3点明确指出

  • 爽朗的我爱cpa

    检验报告本身不存在有效期问题,所谓检验报告的"有效期"问题其实是指检验报告的效力问题(检测报告只代表所检测批次的质量状况,跟保质期没有关系,如果是看型式报告

  • 丢丢爱炖

    消防产品检测报告的有效期是三至五年,消防产品认证证书的有效期通常为四年,可登陆中国消防产品信息网对消防产品进行查询,可按消防产品的种类、或消防产品的企业、或型式认可、或3C认证等方式进行查询。

    消防产品,是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

    强制性产品认证信息:

    1、消防车(灭火消防车专勤消防车举高消防车后援消防车机场消防车消防车附配件)

    2、消防水带(有衬里消防水带消防湿水带)

    3、火灾报警设备(火灾报警触发器件火灾报警装置消防电器控制设备)

    4、喷水灭火设备(洒水喷头报警阀与附件水流指示器消防压力开关)。

    扩展资料:

    消防LPCB认证根据行业相关标准进行严格的测试,所有测试在LPCB英国本部进行,ISO9001和工厂生产控制现场检查有LPCB的专家进行,我们确保线缆产品达到并持续达到LPCB认证要求的质量标准。

    目前国内企业倾向于与上海海萨商务咨询有限公司合作,因其多次为国内企业申请LPCB认证,并与LPCB工程师建立了良好的关系。

  • 忍成垒该

    质检报告无固定有效期,如产品标准更新,或产品更新,即需要重新检测

    一般质检报告建议三到五年更新一次,以保证市场认可度

    华瑞检测

  • 晴方知夏已深矛

    七氟丙烷灭火装置具体使用检查维护工作期限如下。 ⑴ 每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。 ⑵ 每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。 ⑶ 定期每季度不小于一次检查压力表,指针超出绿区或使用后应委托生产厂家或经过培训并取得专业安装资格的消防工程单位进行维修。。 ⑷ 每5年对贮瓶作一次水压强度试验,压力为5.3MPa,合格后才能继续使用,如有锈蚀,应对贮瓶作一次防锈处理。检查贮瓶的同时,对所有阀件作一次强度水压试验,压力为5.3MPa。系统使用(排放)后应委托生产厂或经过培训取得专业安装资格的消防工作单位进行维修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。