悬挂式超细干粉灭火器有效期是几年
4人参与回答
-
高高cher
一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的
-
投哪凹凸曼
消防器材的有效期限基于消防部门的鉴定。即对灭火器,其有效期限实行鉴定制度,鉴定有效期内有效,有效期过前应重新鉴定。所以干粉灭火器没有固定的保质期,一般有规定的鉴定有效期(贴在其上)。再者,灭火器是否有效,与其存放环境有很大关系,所以需要鉴定。
-
李易达paul
灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年。另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。
-
岸芷汀兰sweet
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。