室外消防灭火用水量怎么计算

2022-05-31 18:25:45 334人阅读
室外消防灭火用水量怎么计算

3人参与回答

  • 摘颗月牙儿给你

    一般100米设置一个,要以水带喷水能够覆盖到为准啊地上地下根据情况,影响地面上操作了,就用地下,不影响就用地上,比较明显

  • 豹豹大神

    消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算。n----建筑需要同时作用的室外水灭火系统数量;m----建筑需要同时作用的室内水灭火系统数量。上述公式规定了消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为2次火灾时,应分别计算确定。一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加。室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。图4-52室内消防用水量示例

  • 怀旧的鱼

    首先要确定所在建筑物的消防等级然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题