疏散楼梯是消防设施吗

3人参与回答

  • 亚历克斯LIU

    消防救生梯就是为了防止在发生火灾的时候,保护人员的安全,而专门设定的一个独立空间(或者说房间)。

    它主要有隔热和独立的通风系统 不燃烧体疏散楼梯则是:有专门的楼道,其装饰及修筑材料都是非易燃物质造成。

  • 凉忆亦凉心YF

    疏散楼梯、电梯、及客梯均应计入建筑面积。

    这个最好跟消防审批部门商量一下这样他们认不认可,每个地方的把握尺度,和对规范的理解不同,有的地方认可,有的地方不认可。

  • 阳光假期Ryan

    (1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;楼梯间内不应设置烧水间、 可燃材料储藏室、垃圾道;楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;公共建筑的 楼梯间内不应敷设可燃气体管道;居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃 气体计量表。

    当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护 措施; (2)封闭楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;楼梯间 的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门 等措施与其他走道和房间隔开; (3)除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口; (4)人员密集的公共建筑设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并 应向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门; (5)防烟楼梯间当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应设置防烟或排烟设施和应 急照明设施;在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与 消防电梯间前室合用;前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2 ,居住建筑不应小于 4. 5m2 ;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0时, 居住建筑不应小于6.0m2 ;疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火 门;除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口(住 宅除外) ; (6)建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变; (7)地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔 墙与其他部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。地下室、 半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于 2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔 开,并应有明显标志; (8)当室外楼梯栏杆扶手的高度不应小于1. 1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;倾斜 角度不应大于45° ;楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于 1.00h~楼梯段的耐火极限不应低于0. 25h;时可作为疏散楼梯; (9)通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启; (10)除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对 楼梯段; (11)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时, 踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小 于22cm; (12)建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室,不应设置卷 帘门。