门市灭火器怎么配置
9人参与回答
-
撒鼻息的土豆芽
您好!
一般是一个配置点需要配置两具以上灭火器,建议配置两个2KG的干粉灭火器。
如有疑问,欢迎提问。
-
雨家三少
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。 如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置500个5公斤的干粉灭火器。 有消防栓的可以减少一定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。 还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。
-
邵临伯
灭火器配置规范1、按照灭火器配置场所的火灾种类,能够分析出选择哪种类型的灭火器。一旦选择不匹配的灭火器不但灭不了火,还有可能导致灭火剂对燃烧的化学反应,甚至造成爆炸伤人事故。2、按照灭火器配置场所的危险等级、火灾种类等因素,计算出合理的灭火器的保护距离以及配置基准,这是着手布置建筑灭火器配置设计的重要环节。3、在选择建筑灭火器时要明确灭火器的灭火效能以及通用性。
-
恶魔之魂X
您好!手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。如有疑问,欢迎提问。
-
想飞地鸭子
灭火器配置应该从下面8点考虑: 1.灭火器配置场所的火灾类别根据灭火器配置场所的使用性质及其可燃物的种类,可判断该场所可能发生哪种类别的火灾。
如果选择不合适的灭火器,不仅有可能扑灭不了火灾,而且可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至还会发生爆炸伤亡事故。如对碱金属(如钾、钠)火灾,不能选择水型灭火器。因为水与碱金属化合反应后,生成大量氢气,容易引起爆炸。2.灭火有效程度在灭火机理相同的情况下,有几种类型的灭火器均适用于扑救同一种类的火灾。但值得注意的是,它们在灭火有效程度上有明显的差别,也就是说适用于扑救同一类火灾的不同类型灭火器,在灭火剂用量和灭火速度上有极大差异。如对同一个4B标准油盘(0.8m<sup>2</sup>)火灾,需用7kg的二氧化碳才能灭火,而且速度较慢,如果换用2kg干粉灭火器能灭5B油盘火灾。因此在选择灭火器时应充分考虑该因素。3.对保护对象的污损程度为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,灭火器的选择应考虑其对保护物品的污损程度。4.使用灭火器人员的素质要选择适用的灭火器,应先对使用人员的年龄、性别和身手敏捷程度等素质进行大概的分析估计,然后正确选择灭火器。如机械加工厂大部分是男工,从体力角度讲比较强,可选择规格大的灭火器;而商场,大部分是女营业员,体力较弱,可以优先选用小规格的灭火器,以适应工作人员的体质,有利于迅速扑灭初起火灾。5.选择灭火剂相容的灭火器在选择灭火器时,应考虑不同灭火剂之间可能产生的相互反应、污染及其对灭火的影响,干粉和干粉,干粉和泡沫之间联用都存在一个相容性的问题。不相容的灭火剂之间可能发生相互作用,产生泡沫消失等不利因素,致使灭火效力明显降低,磷酸铵盐干粉同碳酸氢钠干粉、碳酸氢钾干粉不能联用,碳酸氢钠(钾)干粉同蛋白(化学)泡沫也不能联用。6.设置点的环境温度若环境温度过低,则灭火器的喷射灭火性能显著降低;若环境温度过高,则灭火器的内压剧增,灭火器会有爆炸伤人的危险,这就要求灭火器应设置在灭火器适用温度范围之内的环境中。7.在同一场所选用同一操作方法的灭火器这样选择灭火器有几个优点:一是为培训灭火器使用人员提供方便,二是在灭火中操作人员可方便地采用同一种方法连续操作,使用多具灭火器灭火,三是便于灭火器的维修和保养。8.根据不同类别的火灾选择不同类型的灭火器。灭火器配置数量应根据保护物及保护空间的大小及灭火器灭火效能来计算。
-
假扮的玻璃娃娃
1、灭火器的配置是按面积和火灾级别来配的,在营业场所其他消防喷淋设施、防火措施、疏散通道,齐全的情况下,依据灭火器配置规范,一个防火分区,每l00m2摆放两个4kgABC型干粉灭火器;
2、商场营业场所的主要火灾种类为A类火灾,根据灭火器配置规范,灭火器的最低配置基准
表1,商场营业厅及仓库配置水基型灭火器、泡沫灭火器、ABC干粉灭火器和卤代烷灭火器都是可以的。但由于商场营业厅及仓库也可发生B、C、E类火灾,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器,即ABC干粉灭火器。配置的数量,依据规范的要求,根据营业场所的面积比例来配置。
-
大步向前走时代
商场仓库单位灭火级别的最大保护面积为75平方米,最多每75平方米要配备一个灭火器。在灭火时,由水汽化产生的水蒸气将占据燃烧区域的空间、稀释燃烧物周围的氧含量,阻碍新鲜空气进入燃烧区,使燃烧区内的氧浓度大大降低,从而达到窒息灭火的目的。 当水呈喷淋雾状时,形成的水滴和雾滴的比表面积将大大增加,增强了水与火之间的热交换作用,从而强化了其冷却和窒息作用。
-
钟山一代
1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定
2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
-
英语学习培训
1、你是说8公斤干粉灭火器吧2、如果是的话,买两个吧,因为灭火器的配置要求是最少2个的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答