怎么检测消防栓水压
4人参与回答
-
花火的主页
高层民用建筑设计防火规范(2005年版)规定 7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 同时,也应注意其他部位的压力。 7.4.6.5消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
-
陈学杭
消防栓的用途,主要是控制可燃物,隔绝助燃物,消除着火源,以及为消防车供水。
主要分类:室内型、室外型、地下消防栓和消防水鹤等等。作用: ? 实现室外消防栓开水、开盖、撞倒、倾斜监测报警。? 解决市政消防栓维护不及时、不到位等隐患。? 具备NB-IOT或GPRS通信,可选移动、电信、联通网络。
-
云and凯
消防栓的水压的要求: 消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑。此外,在使用过程中,水压要保持稳定。室外消防给水系统按管中国内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 一.当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。 二.在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于一0m。 三.室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.一MPa。 四.当建筑高度不超过一00米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.0漆MPa;当建筑高度超过一00米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.一5MPa; 5.消火栓栓口的静水压不应大于一.00MPa,当大于一.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施
-
南萧亭
有专门用于试验的检测设备,原理是在水枪头加一块压力表,打开消火栓(同时关闭水枪头)试验消火栓静压,试验完成后启动消防泵(同时开水枪头)试验消火栓动压。
相关问题
- 消防栓的尺寸是多少1个回答
- 灭火器属于消防栓系统吗5个回答
- 消防栓跟灭火器一样吗6个回答
- 灭火器水压多少正常使用6个回答
- 楼道有消防栓还用灭火器吗5个回答
- 消防栓灭火器使用期限是多久4个回答
- 干粉灭火器每隔几年进行水压试验3个回答
- 消防栓内报警器怎么检测6个回答