P消防压力检测装置是什么意思

2022-05-31 18:21:49 224人阅读
P消防压力检测装置是什么意思

5人参与回答

  • 阳光暖心eva

    这个指的是消防水泵处水口安装的压力表组。

  • 简爱加百年孤独

    在仪表回路图中,仪表回路编号的第一个字母表示检测的方法,P表示压力检测,T表示温度检测,L表示液位检测,F表示流量检测,A表示分析检测,S表示速度检测,V表示振动检测,Z表示位移检测等等。仪表回路编号的第二位表示检测类型,I表示指示,T表示变换,A表示报警,S表示开关,E表示元件等等。

  • 我叫干稀饭

    流量用Q表示,压力检测装置用P表示,流量检测采用流量计,压力采用压力传感器或变送器即可。

  • 一念一菩提vv

    气压罐设4个压力控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动消防泵的压力值。按下式计算:P2=(P1+0.098)÷αb-0.098P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时停止稳压泵。由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05~0.06Mpa。则:P01=P2+0.02~0.03MpaP02=P01+0.05~0.06Mpa=P2+0.07~0.09MPa计算举例在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式气压罐稳压,屋顶水箱至顶层消火栓栓口的距离:H=4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m气压罐工作压力比:αb=0.76气压罐总容积:V=βVX÷(1-αb)=1.1×(300+20+50)÷(1-0.76)=1.70m3选用:SQL1000×0.6气压罐一台气压罐充气压力:P1=Hmin=Hq+Hd+HK+∑h-H=0.16+0.01+0.02+0.0082-0.04=0.14(Mpa)最高工作压力:P2=(P1+0.098)÷αb-0.098=0.14÷0.76-0.098=0.22(Mpa)稳压泵启动压力:P01=P2+0.02~0.03Mpa=0.22+0.02~0.03=0.24~0.25(Mpa)稳压泵停泵压力:P02=P2+0.07~0.09Mpa=0.22+0.07~0.09=0.29~0.31(Mpa)稳压泵扬程:H=(P01+:P02)÷2=(0.24+0.39)÷2=0.27(Mpa)稳压泵流量:Q≤5.0L/S选用40LG12-15×2水泵两台一用一备每台:Q=4.17L/sH=27mN=2.2KW稳压泵的流量由于消防初期流量由气压罐供给,泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求,所以流量可适当选小一点。对于消火栓系统稳压泵的流量以约小于1个消火栓的出水量计,为≤5L/s。喷洒系统稳压泵的流量以约小于1个喷头的出水量计,为≤1L/s。

  • 射手金源

    末端试水出水压力不得低于0.05mpa

    下面是ga503-2004建筑消防设施检测技术规程你的条文

    湿式系统

    1、开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05mpa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作。

    2、报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70db。

    3、应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵

    希望能帮到你。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题