灭火器灭火级别怎么分类
9人参与回答
-
历史学老师
不是按形状分类的,而是按介质。
分为三类:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器。
-
谦耩箐
7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。
Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)
-
西瓜苹果桃子梨
“A”表示该灭火器可以扑灭A类火灾(固体火)。“1”、 “5”表示重量。 灭火器1A表示的是能够扑灭A类固体火的1公斤灭火器; 灭火器5A表示的是能够扑灭A类固体火的5公斤灭火器。 国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体,如“MF/A2”等。其中第一个字母M代表灭火器,第二个字母代表灭火剂类型(F是干粉灭火剂),斜线后面的字母表示火灾的种类,最后的阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,单位为每千克或升。 “MF/A2”就表示2公斤的A类干粉灭火器。
-
闵行卡索拉
不明白你讲的什么级别。
灭火器分为ABC干粉灭火器(磷酸铵盐)、BC干粉灭火器(碳酸氢钠)、水基型、二氧化碳型、泡沫型等等;灭火器按照配置环境的危险等级分为三级:1、严重危险级;2、中危险级;3、轻危险级。
这里不堆砌文字了,详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
-
讲附厩
3A是指该灭火器扑救A类火灾时的灭火级别,主要是配置灭火器时使用的,如果设计已经给你配置好了不需要特别去了解。关于灭火器的配置问题,可参看GB50140《建筑灭火器配置标准》,里面对此有很详细的说明。
你提到了配置标准,我估计你问的是单具灭火器的最小配置级别,在《建筑灭火器配置标准》第6.2.1条中提到,严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。
-
草原小卓玛
灭火器的灭火级别由数字和字母组成。
数字表示灭火级别的大小;
字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;
所以,辨别灭火器的灭火级别是通过结合辨别数字与字母来看的。
例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B,其中:
A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位;3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级【定量】的A类火试模型火【定性】。
B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位;14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级【定量】的B类火试模型火【定性】。
-
初学着ya
按照不同物质发生的火灾,火灾大体分为四种类型:
1.A类火灾为固体可燃材料的火灾,包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等。
2.B类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类火灾。
3.C类火灾为带电电气设备火灾。
4.D类火灾为部分可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾。一般灭火器都标有灭火类型和灭火等级的标牌。例如A、B等,使用者一看就能立即识别该灭火器适用于扑救哪一类火灾。字母前的数字表示该灭火器中灭火剂的量。如:3表示3kg【或升】望采纳,谢谢
-
火舞星人
不太确定你这个换算是指什么
1、灭火器灭火级别1A是指灭火A类火的级别,21B是指灭火B类火的级别
2、如果你指的换算是新旧标准之间的换算的话,那么因为新旧标准火灾试验类型不同,现在的1A是过去的3A(1公斤)或5A(2公斤),但灭B类的级别是一样的。
-
夜生凉了
A,就是A类火灾,指固体可燃物火灾。B,就是B类火灾,指液体或燃烧时会融化的固体火灾。C,就是C类火灾,指可燃气体或挥发的可燃液体蒸气火灾。D,就是D类火灾,指活性金属(如钾、钠等)燃烧的火灾。E,就是E类火灾,指电器或带电设备火灾。F,就是F类火灾,指固体烹饪材料火灾。K,就是K类火灾,指食用油火灾(由于食用油燃点、燃烧速度、热力都与可燃液体不同,因此被单独归一类)
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答