  • 不期然后然

    市面上常见灭火器主要有两种,干粉灭火器和水基灭火器。

    干粉灭火器主要靠干粉中的无机盐的挥发性分解物反应发生化学抑制灭火,或是靠干粉粉末落在可燃物表面,隔绝氧气灭火,利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,干粉灭火器由于价格便宜,很多人都会倾向选择购买,但干粉灭火器粉尘大,操作难度大,让一个非专业人士在紧急情况下使用它来灭火并不是一件容易的事情。

    水基灭火器的灭火原理是喷射灭火剂后蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从而达到快速灭火的目的。水基灭火器无粉尘防窒息,灭火效果好,无毒环保,缺点就是价格比较贵。

    我之前入手了一款小米有品上的水基灭火器(镇定水雾灭火器),看着还可以,据说这款灭火器电绝缘性能可以到3万6千伏,并且如果火势过大无法扑灭,可以将灭火器喷涂在毛毯或衣物上制作逃生毯披在身上可以起到隔热效果,帮助逃离火场。

  • 拙实有力

    气体灭火系统是以一种或多种气体为灭火介质,具有灭火效率高、灭火速度快、对保护对象无污染等优点。目前比较常用的气体灭火系统由二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统。

    其中惰性气体灭火系统包括IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。惰性气体无毒、无色、无味不导电,又称为洁净气体灭火系统。

    不同灭火剂的气体灭火系统,其灭火机理也不相同,下面介绍一下三种常见气体灭火系统的灭火机理:

    二氧化碳灭火主要在于窒息,然后也有冷却作用。在灭火过程中,当大量的二氧化碳从气瓶中释放出来后,可以稀释空气中的氧含量,当氧含量降低到一定值时,燃烧就会停止。这是二氧化碳的窒息作用。另外二氧化碳在释放时,温度急剧下降,形成干冰粒子,能吸收大量热能而生化,产生冷却燃烧物的作用。

    七氟丙烷灭火剂无色无味、不导电。灭火时,七氟丙烷是以液态喷出,液态灭火剂要变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰的温度。另外,七氟丙烷由大分子组成,灭火时部分分子键会断裂,需吸收热量,破坏了自由基,使燃烧不能继续,具有化学抑制灭火的作用。

    I541G混合气体灭火剂由氮气、氩气和二氧化碳按一定比例混合而成。属于物理灭火方式。一方面混合气体会降低保护区的氧含量,同时还会提升空气中二氧化碳含量,造成窒息灭火。

  • 刑尽苍生

    今天总结的是气体灭火系统的知识点,希望对大家有所帮助。气体灭火系统是以气体为灭火介质的灭火系统组成:灭火剂储存瓶组,液体单向阀,集流管,选择阀,压力讯号器,管网,喷嘴,阀驱动装置。工作原理:发生火灾后,火灾探测器将火警信号输送到报警控制器,鉴定确认后,启动报警装置,声光报警,灭火控制盘动作,启动开口关闭装置,通风机等联动设备,延时启动阀驱动装置,将灭火剂储存装置和选择阀同时打开,将灭火剂施放到防护区进行灭火,灭火剂施放时压力讯号器给出信号发出灭火剂施放的声光报警。分类:(1)全淹没系统---在规定时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂并使其均匀地充满整个防护区。(2)局部应用系统---向保护对象以设计喷射强度直接喷射灭火剂并持续一定时间。适用范围:1 .电气火灾;2 .固体表面火灾;3 .液体火灾;4 .灭火前能切断气源的气体火灾。注:除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾。不适用范围:1. 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2. 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;3. 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4. 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。5. 可燃固体物质的深位火灾。注意:该系统在有人值班时应处在手动状态!二氧化碳灭火系统优点:价格便宜;不污损物品、无水渍、不导电缺点:灭火效果逊于卤代烷灭火剂;二氧化碳对人有窒息作用,最低设计浓度高于对人体的致死浓度,只能用于无人区域,有人区域必须采取保护措施。工作原理:减少空气中氧气含量,使其达不到支持燃烧浓度,从而抑制火情。蒸汽灭火系统组成:蒸汽源,输汽干管,支管,配汽管。优点:灭火效果好,其中饱和蒸汽优于过热蒸汽;不会引起物品损坏。工作原理:水蒸气是热含量高的惰性气体,通过水蒸气冲淡燃烧区的可燃性气体和氧气的含量来实现,并瞬间在火焰周围形成蒸汽层扑灭火灾。FM200(七氟丙烷HFC-227ea)七氟丙烷(美国商标名称为FM200)灭火剂是一种无色、几乎无味、不导电的气体。化学分子式为CF3CHFCF3,密度大约为空气的6倍,采用高压液化储存。优点:FM200是毒性较低、无色、无味、无二次污染的气体,对人体产生不良影响的体积浓度临界值为9%,其最小设计灭火浓度为7%,因此,正常情况下对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所,特别是它不破坏大气臭氧层,符合环境要求。缺点:其灭火系统也有自身的弱点:不能灭固体深位火灾,输送距离短,因为灭火剂的释放必须在十秒钟之内完成,达到灭火浓度,否则产生的酸性分解物对人体有害,对被保护设施也有腐蚀性,用于组合分配系统时,各防护区位置应相对集中。另外灭火剂价格也较高。工作原理:当FM-200灭火气体应用于全淹没式的系统环境时,它能够结合物理和化学的反应过程迅速,有效地消除热能,阻止火灾的发生,FM200的物理特性表现在其分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度;并且在化学反应过程中释放游离基,能最终阻止燃烧的连锁反应。烟烙尽(IG--541)组成:52%氮、40%氩、8%二氧化碳三种气体。特点:比空气略重,属于惰性气体灭火剂,以气态储存,其储存压力为15MPa。优点:烟烙尽是一种绿色环保型灭火剂,在灭火时不会发生任何化学反应,不污染环境,无毒、无腐蚀,具有良好的电绝缘性能,不会对被保护设备构成危害,也无须延迟喷放,这是其它灭火剂所不具备的特点。缺点:因是被动灭火,其灭火效果略差,其高压气态储存方式带来了储瓶数量大,占地面积大,系统造价高的缺点。工作原理:通过降低防护区中的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的,为物理反应,属被动灭火。

  • 摩羯古山世津子

    计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 下面由广州莱安智能化系统开发有限公司简单介绍一下:

    一、气体灭火系统的四大分类

    1、七氟丙烷

    七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

    七氟丙烷在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式

    2、混合气体自动

    混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    3、二氧化碳自动

    二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。

    一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。

    3、气溶胶自动

    气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

    "

    气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。

    二、机房气体灭火一般用什么气体比较好

    机房灭火的话可以用七氟丙烷,现在用的比较多,IG541也不错。机房灭火系统,主要是气体灭火,其灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等对臭氧层无破坏的灭火剂,分为网管式和无管网式。它主要与火灾自动报警联动,当火灾探测器接到火灾报警信号后,联动控制设备发出联动指令,释放气体灭火;当探测器或联动设备故障时,也可手动启动。

    四、气体灭火系统设计流程:

    1、根据设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。

    2、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。

    3、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。

    4、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。

    5、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。

    6、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。

    7、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。

    8、根据设计方案统计系统设备材料。

    9、对设计方案综合评估,必要时作优化调整。