灭火系统包含什么

2022-05-31 18:11:55 459人阅读
灭火系统包含什么

6人参与回答

  • 我我我勒个去系

    你说的是二氧化碳气体灭火系统,按工作与储存方式不同,分为高压和低压系统。

  • 小洋你是个好人

    消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。(消防法第73条)有时由于室内通风较差,导致室内温度达到探头的报警温度,所以就会引起主机的报警,这样就会造成工作人员的麻烦。所以在安装了探头的的室内需要通风流畅。现行的探头新增自动补偿功能,对温度,湿度,灰尘和静电等都很敏感。其次就是关于手动报警器,因为考虑便于按动,所以它都是安装在较低的地方,这样就会有误按和乱按的情况,一旦按下,声光报警和主机都会同时发出警报,需要用专门的钥匙把手动报警器复位,同时也要去主机的键面上按“复位”键,这样才能解除报警。

  • 一米之遥楼外楼

    白毛浮绿水,红掌拨清波。

    青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

    不识庐山真面目,只缘身在此山中。

    千山鸟飞绝,万径人踪灭。

  • 小乔淮上清风

    消火栓灭火系统

    消火栓系统分为:室内消火栓系统和室外消火栓系统。室内消火栓给水系统的组成:

    (1)消防水源:室外给水管网

    (2)消防供水设备:消防水池、增压稳压设备、消防加压泵、高位消防水箱、水泵接合器

    (3)室内消防给水管网:引入管、干管、支管、竖管和配件、阀门等

    (4)室内消火栓灭火设施:室内消火栓

    消火栓灭火系统的组成

    1. 消火栓设备:由水枪、水带、消火栓和消防泵启动按钮组成,均安装于消火栓箱内。

    1)消火栓使用方法:发现火后将带枪、水带与消火栓接扣连接好,铺开水带,开启水枪,对准着火部位喷水,并启动消火栓按钮启泵。

    2)消防卷盘使用方法:发现火灾后,拉出卷盘胶管和小口径水枪,开启阀门利用高位水箱水压喷水灭火。

    2.水泵接合器:水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。

    即当室内消防泵不能启动或消防水量不足时,由消防车通过水泵接合器向建筑内的消火栓系统供水。

    3.消防加压泵:

    1、作用:给临时高压给水系统加压,保证灭火所需流量和压力。

    2、技术要求:一般设一主一备,备泵应与主泵流量、功率相同,出水管设为两条,与室内环管双管连接。

    3、控制柜控制要求:主备泵能自动转换,转换时间不大于60s,主备电源自动转换,时间不大于60s。

    自动喷水系统包括两种方式:一种是闭式系统,另一种是开式系统。主要是针对喷头而言的,使用闭式喷头的即为闭式系统,使用开式喷头的即为开式系统。

    喷头的分类

    根据用途分为:洒水喷头、水幕喷头、喷雾喷头。

    洒水喷头根据结构分为:

    a. 闭式喷头:喷口处由热敏元件玻璃球或易熔合金组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启(玻璃球爆炸、易熔合金脱离)。按溅安装位置可分为:直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型等。

    b. 开式喷头:无热敏元件,喷头常开。根据用途分为雨淋式、水幕式、喷雾式。

    湿式喷水系统的特点

    特点:工作状态下管网中充满有压水;当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热达到公称动作温度时,热敏元件破碎,喷水灭火,同时系统自动启动并向消防中心反馈信号。

    优点:灭火及时,扑救效率高。

    缺点:由于管网中充满有压水,如果渗漏会产生水害,工作环境温度过低会产生冻害。

    干式喷水系统的特点

    特点:管网中平时不充水,充满有压空气或氮气,当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热破碎,喷水灭火。

    优点:管网中平时不充水,不会产生水害,对环境温度也无要求,适用于建筑内无采暖的场所。

    缺点:该系统灭火时需先排气后充水,故灭火速度相对慢。

    预作用喷水系统

    特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水。发生火灾时,火灾探测器报警后,自动控制系统控制阀门排气、充水,由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。

    优点:克服了干式喷水灭火系统灭火率低,湿式系统产生水渍的缺陷,造价要高于上述两种系统,因此用于对灭火系统安全要求较高的建筑物中。

    缺点:管道、喷头安装要求高、投资大。因为系统受火灾自动报警联动系统控制,所以较之干式系统复杂,同时对使用维护人员要求较高。

    预作用喷水系统的工作原理

    三种喷水系统的主要区别

    三种系统的主要区别主要是报警阀组的不同

    报警阀组的主要作用:是自动开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统,并启动水力警铃直接报警。有湿式、干式、干湿式、雨淋和预作用等类型。

    报警阀组的组成:报警阀、水力警铃、压力开关、安全阀、控制阀等。

    报警阀组的组成

  • 我的学习大文库

    自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。其中,心为火灾时消防水池的补水流量。应大于消防给水一起火灾灭火流量,计算应符合消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974--】第 4. 3 5条规定。

  • 红色蒲公英zty

    消防灭火系统类型一般分为:火灾自动报警系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、消防栓系统、灭火器配置、自动喷水灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标志。

    这些消防灭火系统一般都用在住宅、配电室、楼梯间、走道、地下车库等建筑物,几乎所有建筑物都要安装。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听