气体灭火怎样接线
9人参与回答
-
无限in迷
这个紧急启停按钮显示的24v的店接电源线,有正负极显示的,另外的启动停止线路一般是连接放气指示灯的。
-
会计MM的老巢
气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:
1气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。
2选择阀的动作信号。
3压力开关的动作信号。
-
亮妹妹nancy
通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!
一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述
-
习惯一人走
气体灭火是独立系统,一般是供货商来装的。
如果你是说报警系统与气体灭火系统的连接,那只要接一支信号线,在气体灭火控制箱边上装3个输入(反馈)模块就行了。模块与控制箱的连接点问气体灭火施工的人,看上面的接线图也行,标明了的。这只是一般来说的,注意看图纸,设计也许不完全这样奥
-
啊嘟嘟sasa
气体灭火是单独的分区控制,需要设置的单独的控制器和气体驱动模块,从控制器到气体模块再到相应的气体驱动装置的 , 控制器单独出线485连接报警主机
-
恶魔之魂X
这个气体灭火控制器需要连接气体模块后采用电源线直接连接按钮。指示灯和奇然设备的,报警线采用的只有探测器和单输入单输出模块以及气体模块后连接控制器的。
-
贝成华
J-SAP-EI6023消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?将同一楼层多只按钮底座上的“S+”串联后接中继模块的“电源”端子,“S-”串联后接中继模块的“信号”端子,不能接反,否则不报警。最末端底座的“S+”和“S-”间应接终端负载电阻【1/4W,3kΩ】,否则会报线路断线。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用【若用于直接启泵,可与控制消防泵启动的输出模块继电器的常开输出触点并联】。?使用外部设备提供的24V电源点亮“回答”灯,此时需将“RUN+”接DC24V+,“RUN-”接DC24V-。一般将RUN+接消防泵交流接触器的无源常开点一端【其另一端接DC24V+】,RUN-接DC24V-。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。 J-SAP-EI6022/EI6024消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?底座上“S+”、“S-”分别为总线正、负极输入端子,“S+”、“S-”接入EI系列火灾报警控制器的回路总线【无极性连接】。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用。?产品出厂时,已将跳线器插于X2、X3的“内”,运行灯通过火灾报警控制器点亮,无需另接24V线;将跳线器插于X2、X3的“外”时,运行灯由24V电源点亮,需将“RUN+”接24V+,“RUN-”接24V地。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。
-
珠子美丽燕子
启动接常开点,停止接常闭点,串联用24v连接即可
-
会计师小童鞋
说清楚点你是想了解点什么?是布线还是按钮结构启停按钮4根线(2启2停,有的是3根,一根共用),释放灯2根线,警报器2根,电磁阀2根,压力开关2根,所有的线都是从气体主机直接来的线。