消防验收检测报告怎么出

2022-05-31 18:01:52 222人阅读
消防验收检测报告怎么出

3人参与回答

  • 豹豹大神

    要回答这个问题,先要搞清楚建设工程消防验收的的具体流程以及验收的内容,这些都搞清楚了你就知道消防验收是怎么验收的,下面我就来谈谈具体的流程和内容:

    第一步,验收申报前准备

    在建设工程完工后,消防系统设施施工、调试、检测合格后,由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位进行自行验收,自行验收合格后由各单位负责验收人员签字,各验收单位对验收结论进行确认并加盖单位的公章以备消防验收申报使用;

    第二步,建设工程消防验收申报

    建设单位在自行验收合格后,就可以向当地的政务服务中心消防窗口申报工程竣工消防验收,并提供以下资料:

    1、建设工程消防验收申报表;

    2、建设单位营业执照复印件;

    3、消防施工单位资质证书复印件;

    4、申报人的授权委托书及身份证复印件;

    5、消防设施检测报告;

    6、工程竣工验收报告(自行验收的报告)向消防窗口进行申报,材料齐全后,消防窗口进行受理并出具受理通知书;

    第三步,消防机构到现场进行验收

    消防窗口受理后,会在10个工作日内去工程现场进行验收并出具验收意见书,消防机构在现场验收的主要内容为:

    1、建筑周边的验收,主要包括消防车道、登高车操作面、防火间距、室外消防给水等内容;

    2、建筑专业的验收,主要包括耐火等级、疏散楼梯、疏散距离、防火分区、防烟分区、防火分隔、装修材料使用等内容;

    3、消防设施的验收,主要包括室内消火栓、火灾自动报警、自动喷水灭火系统、应急照明系统、防排烟系统、气体灭火系统、漏电火灾监控系统、防火门监控系统等消防设施;

    4、对验收结果进行整理,并根据验收判定规则进行综合判定,对验收中发现的问题反馈给建设单位,并督促建设单位进行整改;

    第四步,对提出的问题进行整改

    建设单位在收到消防机构的验收整改意见后,召集设计单位、监理单位和施工单位对存在的问题进行分析,并提出整改措施和整改责任人,整改结束后,对验收提出的问题进行逐条阐明整改结果,并形成书面报告,报送消防机构,申请对工程的复验;

    第五步,消防机构进行复验

    消防机构在收到建设单位的复验申请后,会组织验收人员对第一次验收提出的问题进行逐条核查,然后根据《 建设工程消防验收评定规则》 GA836-来综合评定该建筑验收的结论,结论分为合格和不合格。建设工程验收结论符合下面两个条件的,应综合评定为消防验收合格;否则综合判定为消防验收不合格:a)建设工程消防验收申报的资料审查判定为合格;b)建设工程的所有单项验收均评定为合格。

    第六步,出具验收合格意见书

    消防机构在验收结束后,将向建设单位出具建设工程消防验收意见书,验收综合判定为合格的出具验收合格的意见书,验收综合判定为不合格的则出具验收不合格的意见书,并告知建设单位的救济途径和不得投入使用的要求。

    我的回答就到这了,希望能对你有所帮助!

  • 千万河南考生

    中国消防产品信息网可以查询的。

  • 爱吃阳春面书生

    一、办理依据

    《中华人民共和国消防法》第十条。

    二、建筑工程竣工后申请消防验收时,建设单位应向消防监督机构提交下列有关材料

    1、《XXX市建筑工程消防验收申报表》原件(包含附表1-5);

    2、消防监督机构所有的审核意见书及《建筑工程施工图设计文件审查通过证书》复印件。纳入验收范围的内部装修工程,应提供内部装修工程消防审核意见书和《XXX市建筑工程消防验收申报表》中的附表1、附表4;

    3、规定格式的《xx市建筑消防设施检测报告》原件;

    属消防设施检测范围内的建筑工程实施内部装修或改建,如未对原消防设施作系统调整、未增加联动功能且系统整体功能未受影响的,竣工验收前可不进行消防设施检测。只设有室内消火栓系统的多层住宅楼,竣工验收前可不对其室内消火栓系统进行检测。

    4、钢结构防火喷涂施工记录;

    5、规定格式的消防产品清单。

    注:3-5项可根据实际情况选择性提供。

    三、申报材料的内容要求

    1、《xx市建筑工程消防验收申报表》应用黑色钢笔或水笔填写,字迹清晰。

    《xx市建筑工程消防验收申报表》中“工程名称”、“工程地址”等内容应与原审核意见或建筑工程施工图设计文件审查通过证书中相关内容一致,如不一致,应出具相应证明、说明材料;

    《xx建筑工程消防验收申报表》中“电源情况”、“市政输水管管径”、“资质等级”等内容必须准确填写。

    《xx市建筑工程消防验收申报表》附表4由施工总包和各专项施工单位分别填写,设计或监理单位和建设单位法定代表人签名,并盖单位法人公章确认。

    各专项施工单位应载明承揽工程范围。此表应由填写单位法定代表人签名,并盖单位法人公章。

    注:防爆电器安装、防雷、防静电等特殊内容必须在施工单位承揽工程范围中予以明确。

    2、钢结构防火喷涂施工记录应由施工人员填写,施工、监理、建设单位盖法人公章确认。其内容应载明施工范围、时间、人员、使用涂料的型号及品牌、执行的耐火等级及施工标准、涂层厚度等内容。

    3、填写规定格式的消防产品清单应包括工程中所用消防产品和有耐火极限要求的建筑构件、不燃或难燃材料,并应由建设单位加盖法人公章确认。

    4、申报材料中相关日期必须准确填写,建设单位对申报材料的真实性负责。所送材料的原件由复印件代替时,均应加盖建设单位法人公章。

    四、申报资料的装订要求

    1、申报材料一律采用A4大小纸张,左侧装订成册。装订后不得影响其内容阅读。

    2、申报材料每页均编页码,并设总目录,记载页码范围。

    五、其它

    1、行政机关拒绝行政许可申请的,申报材料退还申报单位。

    2、建设单位在工程检查验收现场应提供下列资料,以备查验:

    经过审核的施工图图纸、隐蔽工程施工记录等材料,按国家规范需要提供的工程竣工图;

    规定格式的消防产品清单中所列产品符合国家规定的市场准入证明和质量合格证明。消防产品市场准入证明的相关要求应执行我局(沪消发〔2003〕159号)《关于加强建筑工程使用消防产品质量监督管理的通知》中的要求。

    3、验收意见书的制作要求:

    行政机关拒绝行政许可申请的:

    (1)作出不予行政许可的书面决定;

    (2)说明不予行政许可的理由和依据;

    (3)告知申请人申请行政复议、提起行政诉讼的权利(申请人不服决定的,可以在收到不予行政许可决定书之日起六十日内向上海市公安局(xx公安分局)申请行政复议,不服复议决定的,可以在收到复议决定书之日起十五日内向人民法院提起诉讼)。

    4、规定格式的申报材料样式可在上海消防网()下载。

    5、申报消防验收材料与本告知单不一致时,按本告知单的要求执行。

    六、办理时间

    公安消防机构在受理后10个工作日内进行资料审核和现场检查,现场检查后7个工作日内核发《建筑工程消防验收意见书》,审批期限为17个工作日。