气体灭火系统属于什么专业设计
4人参与回答
-
寂寞的大笨牛
1、为啥设置:气体灭火系统启动时会向防护区喷放大量灭火气体,防护区空气压力瞬间升高。
除此之外,火灾燃烧产生的热量也会使室内空气压力有所升高。在喷放时火势越大,时间越长,空气压力升高的值就越大。因此,《规范》要求防护区围护结构(含门窗)承受内压的允许压强(内外压强差)不宜低于1200Pa。防护区围护结构承受内压的允许压强,应由建筑、结构专业设计给出。2、如何解决:泄压口其作用为一方面当防护区因灭火剂喷放压力升高到一定值时,通过泄压口将部分空气和灭火剂及时向防护区外释放,以保证防护区围护结构的安全;另一方面,防止因防护区喷放灭火剂时压力升高造成门、窗爆破导致灭火失败,火势蔓延失控。3、设置高度:由于七氟丙烷、二氧化碳、三氟甲烷、六氟丙烷灭火剂比空气重,为了减少灭火剂从泄压口流失,《规范》规定上述气体灭火系统的泄压口应开在防护区净高的2/3以上部位,即泄压口下沿高度不得低于防护区净高的2/3。4、气体灭火泄压装置:安装在储存容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置。安全泄压装置的动作压力,应符合相应气体灭火系统的设计规定。综上所述,安装位置及作用是不一样的,希望对你有帮助。
-
川海羽生
提供接口。
1、如果探测报警设备采用全厂火灾报警系统成套的设备,气体灭火系统应提供联动接口以及信号反馈接口。即,气体灭火系统接收火灾报警系统的启动指令,反馈喷气信号。
2、如果气体灭火自成系统,即气体灭火系统包括探测报警、联动控制等设备。
a. 气体灭火系统至少需向火灾报警系统提供总的火警信号、系统故障信号、喷气信号或更多的信息(个人观点),毕竟气体灭火系统属于火灾报警系统的子系统。
b. 向电气专业提供气体灭火系统的工作电源技术要求。
3、火警联动控制盘上应设置远方直接启动气体灭火系统的按钮。
-
筱糖Alice
气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。气体灭火系统根据灭火剂类型的不同而分为很多种,
一、七氟丙烷气体灭火系统
七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。
二、高压二氧化碳灭火系统
高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。
三、IG541混合气体灭火系统
IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。
四、热气溶胶灭火系统
热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。
当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。
-
探戏潮偎染衷
气体灭火多用于配电间,和自动喷水灭火系统同属于给排水的消防这一块。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答