消防设施烟感怎么看

2021-01-28 16:51:40 464人阅读
消防设施烟感怎么看

4人参与回答

  • 诚实De问答

    烟感接地,可引起整个回路报警。有可能几十个或更多。一般如果没有装修改造施工,烟感的报警线路接地的可能性不大。他每条线都要球穿管的,但也不排除有老鼠咬或其它情况。造成线路接地,也有可能是某个位置漏水,使烟感进水,造成。引起回路或大范围故障。查这一块要费点劲,不能怕麻烦。可能要爬吊顶,你要做好思想准备。

    1、首先你要找接地的报警的大概位置。先大范围的排查。从管道井。一层一层的查。比如报警的烟感有3楼4楼5楼,你先从3楼的管井里接线端子上,把3楼的烟感报警线去掉,消防主机复位一下,正常情况下,3楼的所有烟感会报故障;如果还是大面积报,那就不是3楼的问题。同样方法,在查4楼及5楼。每去掉一层,消防主机复位一下。直到你去掉某层的烟感报警线后,主机复位只报这一层的故障,这时说明问题就出在本层。找到楼层完成了第一步。

    2、找到问题楼层后,在逐个点去查。先把所有的烟感都取下来,把接接上主机复位。如果本层全部故障,没影响其它楼层。说明问题不在线路上,是某个烟感出问题了。这就好办了,你在把烟感拧上去,3个3个的装,正常情况下,装一个故障就会少一个,装3个看下有没有异常,当你把某个烟感拧上去后,引起大范围报警。说明这个烟感就是罪愧祸首。换个烟感就OK了。烟感都取下来,接上线后如果仍是引起大范围报警。说明是线路问题,某个位置的线接地了。呵呵。。。爬吊顶查线一段一段的找,没什么好的快捷的方法。除非重新布线,省点事。用万能表,查电压、电流、通断,好查,查接地不太好查出。稀望对你有所帮助。

  • 晾少缮

    内容如下:首先他们的观形状不同。

    烟感、温感安装在棚下,红外光束对射感烟探测器安装在侧墙等立面,烟感上罩较平,上面不开孔,侧面四周均匀分布带细网的长方形孔,形成烟雾采集室。温感上罩较尖,由几根较细的肋条形成,敞开结构,可以看到中间的感温元件;红外光束对射感烟探测器分发射端和接收端,成组对向安装,上罩中间均为玻璃罩。光感就是感知光亮的意思,多数盲人保留有光感的残余视力,比如仅能感知光亮而不能辨认出眼前1m处手指的晃动。1.仅能感知光亮而不能辨认出眼前1m处手指的晃动。多数盲人保留有光感的残余视力 2.光值传感器。主要由一个光敏电阻和数据传输线组成。将光线的强弱以电阻值大小的形式返回给电脑或机器人

  • 白水绕云

    该类报警器一般是按照下列方法检查:

    1、平时的检查,巡检,看烟感器上的红灯是否会出现闪烁,如果一直不闪,说明有问题了;

    2、我们也可以用带有烟的(发烟器)试验,如果海湾报警器出现报警,则说明系统(包括报警器,烟感探头)都是好的;

    3、平时如果出现报警,而实际并没有发现火情,则说明烟感器有问题;

    4、可以请国家认可的,有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一起做。

  • 超超级大胃王

    主机里每个地址点的编码都可以备注文字,楼显、模块、烟感一目了然。另外编码时,一个回路中地址分段,一个连续段是探测器地址,一个连续段是模块等。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听