干粉灭火器几年检查更换一次

2022-05-31 17:54:58 190人阅读
干粉灭火器几年检查更换一次

9人参与回答

  • 药师用户

    一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的

  • 小c风

    灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

  • 怎么称呼自己

    一年,依据的是《灭火器维修与报废规程》。1.灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2. 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查;3.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查;4.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 爷是范儿

    新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,不超过两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。”

  • 炉渣

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损

    件,重新充装灭火剂和驱动气体;

    一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;

    新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

    二、执行标准

    1 、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008

    2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 川海羽生

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 叫大鹏鸟吧

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 尼玛这不是坑爹

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;

    干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;

    二氧化碳灭火器出厂期满12年。

    但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;

    干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;

    也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~

  • 爱好美食的麦麦

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。扩展资料灭火器爆炸的主要原因? 1、不按规定时间进行校验、维修、保养、充装和报废,灭火器“带病”工作,存在较大的安全隐患;? 2、使用时没有掌握灭火器的基本操作方法和安全常识,使用方式不当、私自拆卸或使用过期产品; 3、搬运灭火器时动作过大导致瓶体受到剧烈摇晃或猛烈撞击后发生爆炸;? 4、灭火器在高温的环境里受热膨胀爆炸,在潮湿的环境中又会导致钢瓶表面腐蚀,使用时承受不住压力而发生爆炸。? 二、灭火器的检查与维护? 1、一般规定? (1)灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。? (2)每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。? (3)检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。? (4)需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。? 2、检查?? (1)灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。? (2)下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。? A候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;? B堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。? (3)日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。? (4)灭火器的检查记录应予保留。?? 应急管理部消防救援局-江苏苏州消防教您识别身边的灭火器过期了没

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听