什么事干式自动灭火系统
8人参与回答
-
饭桶ruby
首先适用的场所不同,环境温度<4℃或>70℃的场所用干式,避免管道内液体结冰或受热蒸发。
湿式自动喷水灭火系统出水时间快,喷头破裂就有水喷出,干式自动喷水灭火系统有不超过1分钟的充水时间。
-
钥咕送
主要有:
1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;
2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;
3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;
4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;
5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。
-
大风呼啸中
湿式系统:管网里平时有压力水,喷头达到动作温度爆裂后,水立即喷出灭火。干式系统:管网里平时有压力空气,喷头达到动作温度爆裂后,先喷出空气,然后喷水灭火。
-
今世味耐人寻味
自动喷水干湿两用灭火系统亦称为水、气交换式自动喷水灭火设置。该装置在冬季寒冷的季节里,管道内可充填压缩空气,即为自动喷水干式灭火系统;在温暖的季节里整个系统充满水,即为自动喷水湿式灭火系统。
-
南萧亭
干式灭火器应该是指干粉灭火器。干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。适用范围:干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
-
丢丢爱炖
第一,干式自动喷水灭火系统主要是安装在环境温度不大于4度,大于70度的场所(主要考虑水的低温会结冰,遇热会蒸发,有损管网),采用闭式喷头。 第二,以干式报警阀组为分界,闭式喷头到阀组的一侧为有压空气,水泵到阀组一侧使用消防水池提供水压的充水管网,保持阀组内阀瓣的平衡。这是准工作状态。 第三,闭式喷头热敏元件因温度破裂,管网内有压空气排放,导致阀组内阀瓣的平衡被打破,有水一侧水进入整个管网,水从喷头内释放,进行灭火,同时水进入报警管路,流向警铃,警铃报警,通过压力开关,压力开关将水信号转为电信号,直接连锁启动水泵,水泵供水整个管路,维持喷头灭火的压力。 第四,人员确认火已经被扑灭,手动关闭水泵。 基本就是这个工作原理了,还有联动控制功能(这个主要是开启水泵的控制)
-
仗剑走天涯马克
干湿两用自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。其组成包括闭式喷头、管网系统、干湿两用报警阀、水流指示器、信号阀、末端试水装置、充气设备和供水设施等。干湿两用系统在使用场所环境温度高于70℃或低于4℃时,系统呈干式;环境温度在4℃到70℃之间时,可以将系统转换成湿式系统。
-
名堂就是这么多
只要系统侧是气体的自动喷水灭火系统就需要安装自动排水阀(也就是自动滴水阀),与中间室相连接,当系统开启时该阀自动关闭。因为这些阀组往往安装在冰冻,高温或准工作状态下不允许有水的场所,所以要及时排出系统侧的积水。预作用系统也需要,但说的是阀组而非系统。自动灭火系统的报警阀组只有三种,湿式,干式和雨淋。因为预作用系统用的也是雨淋报警阀加湿式报警阀加预作用装置共同组成。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答