消防水灭火系统是什么

2022-05-31 17:46:19 296人阅读
消防水灭火系统是什么

9人参与回答

  • 牛是唯一

    通常可以这样理解:灭火设备分为自动灭火系统、非自动灭火系统及灭火器材。

    自动灭火系统有以下几种:

    水系统有喷淋、水幕、水喷雾、雨淋、泡沫等

    气体灭火系统:IG-541、气溶胶、七氟丙烷、CO2等等

    非自动灭火系统有以下几种:

    墙壁消火栓、水炮等等

    灭火器材有:干粉、水型、CO2、泡沫等以及新兴产品如细水雾等等。

  • 绚丽的模板之尖

    湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋灭火系统,预作用灭火系统,他们可以适用于所谓有能够用水扑灭火灾的场所

  • 嬷嬷嬷嬷嬷嬷ok

    自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】等组件,以及管道、供水设施等组成。其工作原理为:保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。

    它的具体组成为:

    1、闭式喷头:闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:易熔元件喷头----感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头----感温元件采用玻璃球。易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。

    2、末端试水装置:末端试水装置由阀门、压力表、试水接头等组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。

    3、湿式报警阀【充水式报警阀】组:湿式报警阀【充水式报警阀】组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀等组成。

    4、延迟器:延迟器是一个罐式容器,它安装于报警阀与水力警铃【或压力开关】之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。

    5、水力警铃:水力报警装置,其正常的声响强度不小于70db。

    6、压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经装有水流指示器的管道时,管网中的水流推动水流指示器叶片倾斜达到一定角度,动作杆挤压开关使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号,指示器会发出报警信号;当水流停止时叶片及动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。只有一个防火分区,报警阀控制的喷头只设置在同一层内时,可以不设置水流指示器;否则每个防火分区和每层均应设置水流指示器。

    7、信号阀 :对于自动喷淋中,水流指示器前宜设信号阀。

    8、排水漏斗【系统】:排走试警铃阀、水力警铃排水管、延迟器溢流管和末端试水装置等处排出的水。末端试水装置应采取孔口出流的方式排水。

  • 我酷爱学习home

    水雾、水幕系统是水灭火系统,是水流形成雾状的控制灭火的;超细水雾属于气体灭火的,用来给发电机房等部位灭火的,

  • 火销蚁

    自动喷水灭火系统由水源、控制信号阀、火灾控制器、配水管网、喷头、报警控制装置等组成:

    1、水源:与室内消火栓系统一样,也需要水源满足最不利点喷头所需的水量和水。高位水箱贮存十分钟用水量,一般按十个喷头,即10L/s计算,贮水池贮存1小时水量。

    2、配水管网: (1)供水干管:每一单元喷头管网宜布置成树枝状,但作为一个建筑物的自喷系统其给水干管应布置成环状,进水管不少于两条,与干管相连,一条发生故障时,另一条进水管保证全部用水量。当两者压力相近时,供水环状干管,可与消火栓系统合为一个系统但必须在控制阀前分开。 (2)配水管网:自喷系统配水管网分为配水干管、配水立管、配水支管、分布支管 。

    3、喷头:喷头是自喷系统的关键部位。目前主要有三类:闭式喷头、开式喷头、特殊喷头。

    4、控制信号阀:控制信号阀是自动喷水灭火系统主要组件之一。它的功能是开启和关闭接通水源的管中水流,传感控制系统启动消防增压设备和启动水力警铃报警。

    5.报警装置:火灾的监测可以通过设置在各部分的火灾探测器、手动报警按钮装置来实现,也可以由人员直接通信报警。火灾的探测器通过探测保护范围内空气中的烟气的浓度和空气温度来判断有无火灾,当探测值达到预定的报警值时,发出火灾报警信号,并传达到集中的消防控制系统。

  • 豆豆本尊aiyou

    什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么?在以水为灭火剂的自动灭火系统中,水喷雾灭火系统是唯一兼具直接灭火和冷却双重功能的固定灭火系统。它可以扑救固体火灾,还可扑救液体火灾与电气火灾。虽然水喷雾灭火系统组成、工作原理、设计方法等方面和其他自动喷水灭火系统类似,因为它是以喷射水雾的形式实现灭火和冷却的,与其他系统喷水方式存在较大差别,灭火原理也不完全相同。

    1.冷却水雾的冷却作用体现在冷却火焰与燃烧区的气态物质。当喷雾水喷射至燃烧物表面时,会吸收大量的热而快速汽化,水雾的外表面积与高温气体、火焰发生热交换,夺取气体、火焰的热量。雾滴越小,同体积的水所形成的雾滴越多,其外表面积就越大,雾滴就越容易汽化,热效率越高,冷却作用越显著。当火焰和气态燃烧区被冷却后,燃烧反应速度降低,使燃烧的氧化反应很难维持。燃烧物表面温度快速降至燃点以下,燃烧即停止。

    2.窒息喷雾水喷射至燃烧区后,遇热汽化,生成比原液体体积大1700倍的水蒸气,围绕在燃烧物周围,使燃烧物周围空气中的氧气浓度不断降低,燃烧因窒息而停止。

    3.冲击乳化冲击乳化仅适用于不溶于水的可燃液体。喷雾水喷射到正在燃烧的液体表面时,因为水雾滴的冲击,在液体表面产生搅拌作用, 进而在液体表面形成一层由水滴与非水溶性可燃液体组成的乳化混合物,其中夹杂着大量气泡,这种乳化物不燃烧,包裹在可燃液体表面上,可使燃烧中断。

    4.稀释对于水溶性液体火灾,喷雾水因为与水溶性液体能很好溶合, 所以可使水溶性液体浓度降低,达到灭火的目的。应该指出,水喷雾灭火不是单一因素在发挥作用,是上述四种因素同时发生作用。对于不同性质燃烧物产生的火灾,其中有一个或两个因素起主要作用,其他因素起辅助作用。

  • 小小怪兽牙

    自动喷水灭火系统的原理有联锁和联动两种:

    联锁是对于湿式和干式系统:喷头受热破裂→管道内压力变低→报警阀打开→水流进入报警管路→压力开关动作→直接启动消防水泵→喷水灭火

    联动是对于预作用和雨淋系统:火灾时探测器动作→火灾报警控制器接收信号→打开报警阀的电磁阀→报警阀打开→水流进入报警管路→启动消防水泵→喷水灭火

  • 未燃尽的烟

    消防水灭火系统说的最不利点指的是消防系统中最高最远的地方,如果分区供水,就是分区的最远点,如设置1-5层的喷淋,为一套报警阀控制,5层的喷淋末端就是最不利点

  • 烽火高飞石

    消防预算很简单,消防水系统、喷淋系统。消防水系统就是立管、干管、消火栓及阀门。消防水系统打开图纸看平面图和系统图,然后统计阀门仪表干管立管长度及管件就行了。喷淋系统统计喷头点状构建、主立管、水平管、喷头及水平管直接的连接管、统计管件、最后就是仪表(水流指示器、报警装置了)、还有相应的设备。当然不同的喷淋或灭火方式统计的工程量也是不一样的,如水灭、气灭