防火封堵:采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在现定的耐火时间内与相应构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。一般规定:被贯穿物上的贯穿孔口和空开口必须进行防火封堵。贯穿防火封堵材料应符合现行行业标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA 161的要求。且应按工程设计情况增加材料对环境适应性的测试。建筑聚氯乙烯排水管道的阻火圈应符合现行行业标准《建筑聚氯乙稀排水管道阻火圈》GA 304的要求。所设计的贯穿防火封堵组件在正常使用或发生火灾时,应保持本身结构的稳定性,不出现脱落、移位和开裂等现象。当防火封堵组件本身的力学稳定性不足时,应采用合适的支撑构件进行加强。支撑构件及其紧固件应具有被贯穿物相应的耐火性能及力学稳定性能。采暖、通风和空气调节系统管道和防火阀贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:1当防火阀安装在混凝上楼板或混凝土、砌块墙体内,且防火阀与防火分隔构件之间的环形间隙不大于50mm时,应采用无机堵料防火灰泥等封堵;当防火阀安装在混凝土楼板上时,也可采用有机堵料如防火密封胶辅以矿棉等封堵;2当防火阀安装在混凝土楼板或混凝土、砌块墙体内,且防火阀与防火分隔构件之间的环形间隙大于50mm时,应采用矿棉板或防火板等封堵;3当风管为耐火风管,且风管与被贯穿物之间的环形间隙不大于50mm时,应采用有机堵料如防火泥、防火密封胶或无机堵料防火灰泥等封堵;4当风管为耐火风管,且风管与被贯穿物之间的环形间隙大于50mm时,应采用矿棉板或防火板等封堵。当采用防火板封堵且防火封堵组件本身力学稳定性不足时,应对防火板采取加固措施。在楼板上不能承受荷载的贯穿防火封堵组件的周边应采取防护措施。建筑物内的建筑缝隙必须采用防火封堵材料封堵。建筑缝隙防火封堵组件的耐火性能不应低于相邻防火分隔构件的耐火性能,井应按照国家现行有关标准或其他经国家有关机构认可的测试标准测试合格。建筑缝隙防火封堵组件在正常使用或发生火灾时,应保持本身结构的稳定性,不出现脱落、移位和开裂等现象。管道贯穿孔口的防火封堵:贯穿物类型包括:管道,采暖、通风和空气调节系统管道。导线管和电缆贯穿孔口的防火封堵:贯穿物的类型包括:导线管、单根或成束电缆、母线(槽)、敞开或封闭的电缆桥架(线槽)。导线管穿越贯穿孔口的防火封堵措施,分别与本章第二节无隔热层的熔点较高的钢、铸铁、铜等不燃金属管道、熔点较低的铝和铝合金等不燃金属管道和可燃管道的防火封堵措施相同。电缆贯穿孔口的防火封堵,应根据不同的贯穿物类型、电缆填充率、被贯穿物类型(混凝土楼板,混凝土、砌块、轻质防火分隔墙体)、环形间隙大小、贯穿孔口大小以及环境条件等,选用不同的防火封堵措施。其他贯穿孔口的防火封堵:混合贯穿物中每一种类型贯穿物应符合本章相应类型贯穿物的贯穿孔口防火封堵要求,并且当贯穿孔口面积较小时,宜采用防火泥、防火密封胶、防火发泡砖,或阻火圈等,当贯穿孔口面积较大时,应采用防火板、矿棉板或阻火包辅以阻火圈、阻火带、防火泥、防火密封胶等。当混合贯穿物中有直径大于32mm的塑料管时,其贯穿孔口不应采用阻火包进行封堵。混合穿越贯穿孔口的防火封堵示意1一防火分隔构件 2一防火封堵材料 3一阻火圈 4一防火隔热层5一紧固件 6一金属管 7一电缆 8一塑料管 9一电缆桥架建筑缝隙防火封堵:建筑缝隙按所在的建筑部位可分为五类:楼板与楼板之间的建筑缝隙;楼板与防火分隔墙体侧面之间的建筑缝隙;防火分隔墙体顶端与楼板下侧之间的建筑缝隙(墙头缝);防火分隔墙体之间的建筑缝隙(墙间缝);建筑幕墙与楼板、窗间墙或窗槛墙之间的建筑缝隙。建筑物中的建筑缝隙,有些是建筑构件之间为满足特定的设计功能而需要的缝隙,如协调承载变形、热位移或沉降,降低热传导、噪声或振动,抗震等;有些是建造中因施工质量而在构件之间出现的缝隙。最常见的建筑缝隙是长度至少为宽度10倍的线性缝隙,存在于防火分隔构件之间、防火分隔构件与其他建筑构件之间的缝隙,如墙头缝、楼板与外墙之间的缝隙、楼板与楼板之间的缝隙等。建筑缝隙防火封堵组件用来维持防火分隔构件不连续处的防火,能够与这些构件共同作用,保持结构的耐火完整性和隔热性。常见防火封堵材料一览表常用防火封堵构造示意:本文取材于《建筑防火封堵应用技术规程》,暖通南社整理编辑。
-
环科激动
一般的240粘土砖墙啊,但是现在似乎不允许用了,最好用蒸压加气混凝土砌块,200厚的耐火时间达8小时。
-
魅力的神话传说
用耐热的混凝土来代替砌体,能够长期承受高温作用200C°以上,并在高温作用下保持力学性能,从而达到防火效果,这个成本也比较低 ,施工简单。这种混凝土需要用的水泥原料有所不同,在普通的硅酸盐水泥的基础上采用一些耐热骨料,掺合料以及外加剂即可。
用耐火砖做砌体 ,砂浆水泥用铝酸盐水泥(也称耐火水泥,早强跟后期强度均高)搅拌。然后抹灰的时候采用防火涂料 ,这个很常见。也能达到很不错的防火效果!
《建筑设计防火规范》
第一节:防火墙的设置应符合下列规定:
一、防火墙应从基础砌起,截断可燃或难燃屋顶结构。
二、防火墙顶应高出可燃或难燃屋面层50cm;高出非燃屋面层40cm。当屋顶为混凝土或砖拱时,可砌至混凝土屋面板或砖拱下面。
三、防火墙应突出可燃或难燃墙体40cm。
第二节:防火间距
第4.2.1条厂(库)房之间的防火间距,不宜小于表4.2.1的规定。
第4.2.2条厂(库)房与民用建筑之间的防火间距,可按本规范第4.2.1条的规定执行。
第4.2.3条两座厂(库)房相邻较高一面外墙为防火墙或两相邻外墙均为非燃烧体实体墙,且无可燃屋檐时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不宜小于4m。
第4.2.4条厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外壁与相邻厂房室外设备外壁之间的防火间距,不应小于8m。
用非燃材料做成的构件,非燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料难燃构件用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用非燃材料做保护层的构件。难燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料,如经过防火处理的木材和刨花板可燃构件用可燃材料做成的构件,可燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时立即起火或微燃、且火源移走后仍继续燃烧或微燃的材料。
-
湃蝗派
可以保温、隔热防火、隔音,易加工,采用多种混合料制作,生产原料丰富,特别是使用粉煤灰,又能综合利用工业废渣,治理环境污染、节约耕地,有着良好的社会效益和经济效益,是一种替代传统实心粘土砖的理想墙体材料。 巩义市机械厂是专业生产加气砖设备的厂家。
加气砖防震
加气砖因为具有空心特性,所以具有伸缩性,而建筑主体是靠钢筋混凝土结构作为支撑的,砖块只起填充作用。在地震发生时,钢筋混凝土结构会因此变形,如果是实心砖,钢筋混凝土结构变形积压时则无处伸缩,会爆裂,弹塌。使用空心砖可以给钢筋混凝土结构留下很好伸缩空间
-
爱分享的小孩
规范上的术语:
防火墙 fire wall
指能够截断火焰及火星传播且在一定时间内能起到隔绝温度传播的不燃烧体材料制成的实心砌体,耐火极限不小于3h。防火墙上不应开设门、窗和洞口。
不燃烧体
金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件,称为不燃烧体(以前也称非燃烧体)。这种构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件都属于不燃烧体,常被用作承重构件。
-
德艺期刊网
防火墙是由不燃烧体构成,包括金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件。 这些构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件都属于不燃烧体。 防火墙的耐火极限不低于3h。 用于划分防火分区,或防止建筑间火灾蔓延的重要分隔构件,能在火灾初期和灭火过程中,将火灾有效限制在一定空间内,阻断火灾在防火墙的一侧蔓延到另一侧,对于减少火灾损失具有重要作用。
-
馨梦依人
涂防火材料:耐火砖、阻燃板等(都有合格证根检验报告的)可以是钢筋混凝土墙,也可以是砌块、砌体、砖墙。只要耐火极限达到要求就可以。另外还有用防火石膏板做的防火墙,不过造价很贵。耐火材料建的墙,钢筋