气体灭火怎么接线
8人参与回答
-
布川内裤小超人
启动接常开点,停止接常闭点,串联用24v连接即可
-
无限in迷
烟感,温感探测器:只有四根线接入,二根线信号线随便接另外二根子电源线分正负极一般红为正黑为负不能接差,连接到控制模块。消防报警按钮:二根不分位置属于开关线,连接到控制模块。控制模块:按照区域划分接入总控制台。风机消防泵等要有单独的手动控制线连到消控室总控制台。
-
小c风
联动电源线是树枝状分支连接各个防火分区内的接线箱然后分支连接到各个声光报警器或者模块的。
-
茹梦Anita
J-SAP-EI6023消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?将同一楼层多只按钮底座上的“S+”串联后接中继模块的“电源”端子,“S-”串联后接中继模块的“信号”端子,不能接反,否则不报警。最末端底座的“S+”和“S-”间应接终端负载电阻【1/4W,3kΩ】,否则会报线路断线。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用【若用于直接启泵,可与控制消防泵启动的输出模块继电器的常开输出触点并联】。?使用外部设备提供的24V电源点亮“回答”灯,此时需将“RUN+”接DC24V+,“RUN-”接DC24V-。一般将RUN+接消防泵交流接触器的无源常开点一端【其另一端接DC24V+】,RUN-接DC24V-。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。 J-SAP-EI6022/EI6024消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?底座上“S+”、“S-”分别为总线正、负极输入端子,“S+”、“S-”接入EI系列火灾报警控制器的回路总线【无极性连接】。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用。?产品出厂时,已将跳线器插于X2、X3的“内”,运行灯通过火灾报警控制器点亮,无需另接24V线;将跳线器插于X2、X3的“外”时,运行灯由24V电源点亮,需将“RUN+”接24V+,“RUN-”接24V地。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。
-
颜雨兮扑
气体灭火控制器与消防主机连接:通过rs485通讯线,就可以直接将气体灭火控制器连接到消防一体机上的,也就是四根线即可。
-
烈火金克木
气体灭火保护区外设气体灭火控制盘,接收保护内的烟感、温感等报警信号,入口门外上方设放气灯,门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设声光报警,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内气溶胶启动线串接后引至气体灭火控制盘输出端子,反馈线引至气体灭火控制盘反馈端子,风阀引线接至气体灭火控制盘空调控制接点。
-
希望之家
这个气体灭火控制器需要连接气体模块后采用电源线直接连接按钮。指示灯和奇然设备的,报警线采用的只有探测器和单输入单输出模块以及气体模块后连接控制器的。
-
个性专属问答浩
这个气体灭火控制器连接主机的需要采用报警线和电源线连接的,部分品牌的还需要单独社会通讯线,具体的根据厂家设备来看的。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答