灭火器压力超过多少为不合格
6人参与回答
-
奔跑的小倩倩
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa
二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa
-
段悠然
abc干粉灭火器压力表上有3个刻度:既:红、绿、黄
1、红色区域表示压力不足,需要送到有资质的专业维修单位进行维修;
2、绿色区域表示正常;
3、黄色区域表示压力过大,有资质的专业维修单位在冲装(维修)时不会出现这方面的问题!
希望能帮助你!!
-
若颜vivian
干粉、1211等灭火器(有焊缝),工作压力一般为1.2Mpa,水压试验2.1~2.5Mpa; CO2灭火器(无缝钢瓶),工作压力在15Mpa左右,水压试验约25Mpa。
-
鸢尾柒夜吱
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa
二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa
灭火器压力指示器试验操作步骤:
1、将压力指示器安装在校验仪上。
2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。
3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。
4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。
5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。
6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。
7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。
-
沉鱼live
应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。
-
九食堂常客
绿色区域内正常,红色区域压力不足或无压力,黄色区域为超压,红色、黄色均为不正常。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答