公共场所如何配灭火器

2022-05-31 17:26:38 285人阅读
公共场所如何配灭火器

4人参与回答

  • 晒晒双smile

    人员密集场所灭火器标准:

    一、本标准适用于商场、市场、宾馆、饭店、医院、学校等人员密集场所和下列公共娱乐场所:

    ,一,影剧院、录像厅、礼堂等演出~放映场所,

    ,二,舞厅、卡拉0K厅等歌舞娱乐场所,

    ,三,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所。

    ,四,游艺厅、网吧等游艺、游乐场所,

    ,五,保龄球馆、旱冰场~桑拿浴室等营业性健身休闲场所。

    二、主要出入口醒目位置设置总平面布局标识~标明消防水源、水泵结合器、消防车通道、消防安全重点部位、安全出口和疏散路线、主要消防设施位置等内容。总平面布局标识设在室内的不应小于0.5平方米~设在室外的不应小于1平方米。

    三、每层设置平面布局标识~着重标明本层疏散路线、安全出口、室内消防设施位置等内容。

    四、人员密集场所主要出入口、主要疏散通道应利用电子屏、固定宣传版面等方式设置宣传消防法律法规和省人民政府、省公安厅关于消防安全的规定以及本单位消防安全管理承诺的标识~设置宣传单位安全经营理念的标语口号、公共场所防火事项、火灾报警、安全疏散、逃生自救常识等内容的标识。

    五、商场、市场~医院的门诊部、住院部~学校的会议室、礼堂、图书馆等公众聚集部位应在出入口等醒目位置设置禁烟标识。

  • 摩羯古山世津子

    灭火器配备是有规范的,但是它是一个公式,演算起来很繁琐,一般情况下,在办公室里面基本上都是50平方米一具,最低配备2具,没有配备1具的;施工现场因为出于消防隐患危险区域,所以对它的要求就高,一般配备50平方米2具,而且要散放,不能集中堆放在一起。

  • 沉默的月影

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 个性专属问答浩

    依照《建筑灭火器配置设置规范》,灭火器的设置位置要求如下: 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于 1.50m;底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭火器箱不得上锁。 5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。 5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 另外灭火器的设置位置还要依照其灭火级别及保护半径计算如果我的回答对你有帮助,希望你能采纳^_^,希望下次还能帮到你

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听