消防设施总线故障是什么意思
2021-01-28 16:47:32
73人阅读
消防设施总线故障是什么意思
3人参与回答
-
兵贵神速zu
一般回路线出现短路,开路,接地故障,还有回路卡损坏都会引起报总线故障的,排除方法:怀疑是短路故障引起的可用以下方法,在主机回路接线端把回路线的正负极线拆下,在回路线不带电的情况下用万用表电阻档测量正负极线,电两线
-
爷是范儿
联网设备,不在回路里面,总线盘,或者外接的气体灭火主机。
-
我的空谷幽泉
相对应的信号总线故障,造成这个原因的问题主要是线路短路或接地,有时也可能是该回路所带的设备中有损坏的造成总线短路