    消防can总线是火灾自动报警系统信号传输线路与消防联动系统合二为一,即在一个回路中既有探测器、手动报警按钮,又有控制消防联动设施动作与接受动作回授信号的控制模块回路。也就是设备是并联在一根总线上的。

  • 徽卧枪

    有关消防弱电知识设计一般包括:火灾报警主机柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式【多少根电缆,线槽还是穿管】;报警主机电源容量需要确认、是否使用UPS不间断电源,如有要设计摆放位置、接线方式和电源容量等;是否设置了CRT系统【显示器】,如有需要上位机一台,相应的电源接口、和消防主机的接线【一般一根电缆即可】;还有空调或排风系统电源是否设置也要考虑。

    一、消防控制室主要用于安装消防控制设备,对系统送风排烟、消防水泵启停及运行状况显示、非消防电源的强制切换、消防电梯的运行、普通电梯的迫降、其他灭火系统的启停及运行状况、火灾报警及远程启泵按钮所在楼层、火警广播、防火卷帘的运行等。【 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层。火灾自动报警系统 ,建筑消防设施指建【构】筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建【构】筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。】 二、控制线和信号线一般用屏蔽双绞线RVS2×1.5,可以防止干扰。电源线,低压比如24伏用BV线或者KVV2×1.5的线就可以。烟感、手报的与主机连接通讯的线路要用控制线,供电的线要用电源线。水泵看是如何控制,低压控制用24伏电源线,直拉线高压的要看具体设计,例如直流110伏可以用2.5非双绞的。补充:控制系统的电压和控制专用的电压相差不多,但抗干扰能力要求高.电源线用控制线是没有问题的,但一般考虑成本和使用的频繁性会分别使用电缆. 直接反馈到主机报警或驱动模块设备动作的通讯线路不论怎么称呼都属于控制线,声光和广播是通过模块动作后接通电源或音频信号,所以使用时打开模块动作的是控制线,模块动作后经过模块给到设备的是电源或音频线. 三、 1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线【红正蓝负】,感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线【红正黑负】,控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开 4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,【红正黑负】用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接. 5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接智能建筑的弱电系统,是智能建筑中智能化群体的基本成员,也是智能建筑的关键组成部分,并且是建筑电气专业人员日常工作的主要对象。70年代以前的弱电设计,只有电话与广播设计,而到了80年代以后,在它的内容中增加了消防报警与联动控制、共用天线、保安监视、空调DDC控制等。弱电设计的设计内容在一步步扩大、扩展,技术越来越新,工作量也越来越大,

  • 韵境耪

    消防联动有源指的是设备控制箱自己提供24v的直流电源,如水泵控制柜和防火卷帘门,不提供的如排烟风机控制箱是无源。

  • 蒋军后

    有难度,按控制对象说是说不清的,按模块类型简单说下(以海湾模块为例):1.8300单输入模块,监视水流指示、压力开关等设备的。2.8301单输入输出模块,用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型联动设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等。3.8302切换模块。专门和单输入输出模块配接。实现对现场大电流(直流)启动设备的控制,以及交流220V设备的转换控制。4.8302C切换模块。此模块是一种非编码转换接口模块,具有一对常开、常闭输出触点,可根据被控设备需要进行选用。该模块与KZK-100多线制控制卡配合使用。控制盘通过此切换模块控制被控设备,并实现与控制设备之间断路、短路检测及强、弱电隔离功能。5.8303双输入输出模块。此模块是一种总线制控制接口模块,可用于完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。6.8304电话模块。8304消防电话专用模块主要用于将100A消防电话分机连入总线制消防电话系统。 可直接与总线制电话分机连接,也可通过8312消防电话插座与100B电话分机连接。7.8305输出模块,就是广播切换模块,GST-LD-8305型输出模块用于总线制消防应急广播系统中正常广播和消防广播间的切换。模块在切换到消防广播后自回答,并将切换信息传回火灾报警控制器,以表明切换成功。

  • 赦奢彩

    监视不引起联动一番动作,一般步梯风口以及防火阀只是监视开关,来提醒值班人员监测状态,使用输入模块即可,采用二总线制,直接连接本区域信号线即可

  • 梦离次去

    没有明白你说的是什么模块?一:如果你说的是输入输出模块(也叫控制模块)基本都是进线两组出线两组:进线一组是信号线,一组是24V电源线,出线一组是信号反馈,一组是控制线,二:就是你说的输出模块(也叫广播模块或切换模块)他是分区分层启动消防广播,他的进线是三组(即信号线、24V电源线、消防应急广播线)或四组(即信号线、24V电源线、消防应急广播线、背景音乐广播线)。

    他的出线就只有一组广播线。希望对你能够有帮助。有什么不明白我们共同探讨。

  • 安东尼小罗

    模块上加的电阻是终端电阻,加在设备上面,是用来检测线路通断的,在无源反馈端加这个电阻。无源反馈信号常见的是常开信号,如果不加电阻,正常反馈的是常开信号,如果线路断掉,对于模块来说反应的状态是一样的,没法辨别线路是否断开;只有加了电阻才能显示出不同的状态,从而可以检测断线故障。输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况。