青春永不落花
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
-
葡萄女孩kimmy
根据《建设工程施工许可管理办法》(建设部第91号令)规定,建筑面积在300平方米或工程投资额在30万元以下的建设工程依法不需要办理施工许可证。根据公安部第119号令,建筑面积300平方米以下的建设工程可以不进行消防设计、竣工验收消防备案。同时,依照《建设工程消防监督管理规定》不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所在开业前,需申请消防安全开业前检查。
-
脖才持
这个是不论单层面积多大的都需要的,只是根据单层面积或者总面积的大小决定是否需要而已,一般单层面积1500平米或者总面积3000平米以内的,需要设置自动报警系统和消火栓系统、应急照明系统以及灭火器,超过的需要增设自动喷淋系统的,如果是独立的建筑,只需要考虑自身的面积即可,如果是整体的建筑的一部门的,需要根据整体的建筑考虑,按照最严格的使用部分的功能设置。