消防设施检测的难点有哪些

2021-01-28 16:44:23 482人阅读
消防设施检测的难点有哪些

5人参与回答

  • 假扮的玻璃娃娃

    农村消防有哪些困难?这个问题对于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县的苗乡侗寨来讲困难有以下几点:

    一、消防通道落实不了,从江县的苗侗村寨住户比较集中,每个村寨至少有100户,高达上1000户,要重新开辟消防通道难上加难,住户密集,农户不愿拆迁。也无法解决农户的新宅地居。

    二、进村级路无法达到消防车通过,无路通行,即使有路也不够宽,造成消防车无法进入村寨。

    三、村级消防水池不足,水池布局欠合理,水源供应不足。

    四、消防演练归演练,实际抄作不顺畅,配合不起来。

    五、消防消防,以防主,加大宣传力度,平时检查为辅,做到防患于未然。

  • 土拨鼠marmot

    建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。。电梯迫降,电源切换等。。。

  • 萌萌董啊

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑

    消防验收中的常见问题,在此做了汇总如下。

    一、建筑防火

    土建防火封堵不到位:

    1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

    2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。

    3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。

    4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。

    5、土建预留洞口后开孔未封堵。

    6、土建风道未封堵。

    7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。

    8、防火墙未到顶。

    9、防火分区未形成。

    土建防火门:

    1、防火门安装反向,未开向疏散方向。

  • 瞳孔里的冷漠蔽

    1、完成施工、调试(常见的含防火门、防火卷帘门、疏散通道、电气系统、消火栓系统、喷淋系统消防报警联动等);

    2、准备资料,各种相关原材料的三证(合格证、消防型式许可、检验报告)、隐蔽记录、各系统调试报告等;

    3、请有资质的检测单位进行电气检测、水系统、报警联动系统等各系统的检测,并出具检测合格报告;

    4、填写当地消防部门印发的消防工程竣工验收申请表,并附上当地消防部门要求提供的相关资料,主要为申请表、图纸审核意见、开工报告、原材料的三证、隐蔽记录、施工记录、各系统调试报告、检测合格报告等;

    5、消防部门审查资料合格后,确定时间到现场进行验收,主要为现场查看,各系统测试等;

    6、验收合格的,在规定工作日内出具消防验收合格报告,不合格的出具整改意见,整改完成后重新验收;

    7、消防验收合格后才可以进行下面的验收。

  • 筒子漏

    (1)消防设施配备不符合规范要求。依据高层建筑防火设计规范,高层建筑在建设时,应设有较完善的消防设施,以便为火灾预防和火灾扑救、自救工作提供有利条件。但是,在工程竣工验收或日常监督检查中经常会发现,高屡建筑或多或少存在着消防设施欠缺、质量性能低劣和功能全等违规行为。有些建筑由于缺少对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、事内消火栓等消防设施的经常性维修保养工作导致了部分消防设施长期处于故障或瘫痪状态,不能正常使用。(2)擅自降低消防技术标准,将按规范要求应设置自动喷水灭火系统的高层建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋顶水箱以及联动控制装置的设置,仅靠市政室内消火拴管网,更有甚至靠生活用水管网供水,根本不考虑系统的可靠性,导致消防水源、工作压力无保障。有的管道材质、管径不符合要求。部分自动喷水灭火系统管道未按国家规范要求采用热镀锌钢管。有的连接方式不规范,自动喷水系统未按规范要求采用丝接或构楷式机构连接,而是大量焊接,未对焊接处进行二次镀锌。更严重的是部分场所出现“假喷淋”现象,将喷头置于吊顶而不与供水管网连接;有的受管道材质和施工质量影响,产生漏水,业主干脆将其关闭。(3)应设控制中心报警系统的高层建筑改设集中报警系统或区域报警系统,有的根本不设火灾向动报警系统。有的高层建筑消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘、以及非消防电源的切换等无法实现联动控制。(4)消防电源无法保证消防用电设备需要。按照设计规范要求,应设计满足电力负荷的高层建筑,不考虑消防控制室、消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘,以及其它消防用电设备的消防用电;个别高层建筑在无自备发电设备的情况下,都仅有一路供电;且消防用电线路的敷设未按要求,应穿管保护的消防用电线路,穿管不到位,造成大量的线路裸露。(5)防排烟系统设计施工随意性大。按照规范要求,一些本应设置机构加压送风防烟设施的不具备自然排烟条件的防烟楼梯问、消防电梯间前室或合用前室,其不具备自然排烟条件的前室,却不设加压送风系统;有些虽然设置了机械加压送风系统,但防火门未安装或损坏严重,达不到防烟楼梯间压力要求。(6)消防电梯功能不具备。消防电梯的消防电源、消防电源线路敷设、末端自动切换、消防电梯前室设置、消防电梯载质量、消防电梯运行速度、井底排水和电梯门挡水设施以及前室内的室内消火栓、应急照明或正压送风系统等不满足规范。消防电梯缺少上述条件,不能起到保护作用,会危及消防队员生命安全。(7)防火门、防火卷帘材质各异。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听