灭火器氮气压力是多少
9人参与回答
-
小乔淮上清风
通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),
1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;
2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;
3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。
4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。
在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险
-
才华院院主
是危险品,因为氮气灭火器内部压力很高,一般内部压力可以达到120-150个大气压。一旦发生爆炸,威力可比手榴弹还厉害。为了保证安全,生产制造灌装使用都需要国家相关部门颁发许可证,并派工程师进行现场监督检验。
-
我是小贤babe
应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。
-
准备去敲铁路
灭火器瓶体属于最简易的压力容器,最高压力值2.5mpa左右,是设计干粉灭火器的1.5倍压力。不同的型号起压力设置也不一样,因此不能准确回答具体数值是多少。举个例子:4公斤的灭火器瓶体氮气压力容量1.20mpa.4kg的。也就是说设计压力是1.20MPA。1.20*1.5=1.8.最大的承受1.80MPA。
-
菜菜love瓜
我工作的单位的柴油发电机柴油罐使用的就是50kg手推式干粉灭火器,我记得它的驱动气体是氮气,压力是1.2MPa,水压试验压力是2.1MPa。
-
张玲儿life
一、特性:
它属于贮压式灭火器。1211是二氟一氯一溴甲烷的代号,分子式为 CF2ClBr;它是我国目前生产和使用最广的一种卤代烷灭火剂,以液态灌装在钢瓶内。1211灭火器用装在筒内的氮气压力将1211灭火剂喷出灭火。1211灭火器是一种低沸点的液化气体,具有灭火效率高、毒性低、腐蚀性小、久贮不变质、灭火后不留痕迹、不污染被保护物、绝缘性良好等优点。
二、适用范围:
1、可燃气体火灾。如甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、煤气等气体的火灾。
2、甲、乙、丙类液体火灾,即易燃、可燃液体火灾。如甲醇、乙醇、丙醇、苯、煤油、汽油、柴油等的火灾。
3、可燃得固体物质的表面火灾。如纸张、木材、织物等的表面火灾。
4、电气设备和电气线路火灾。如变配电设备、发电机组、电缆及电子设备等电气火灾。
三,禁用范围:
1、无空气仍能迅速氧化的化学物质和强氧化剂。如硝化纤维、炸药、氧化氮、氟等。
2、活泼金属及其氢化物。如钾、钠、镁、钛、锆、铀、钚、氢化钾、氢化钠等。
3、能自行分解的有机过氧化物、联氨等。
4、能自燃的物质。如磷等。
5、可燃固体质的阴燃火灾。
-
亚历克斯LIU
22.5MPa是水压试验压力,气体压力不应大于15MPa,充压缩空气最好不要大于6MPa
-
凸小凸械
灭火器的标准压力值没有固定的标准只有范围值。 干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。 简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。
-
邵临伯
政务官网的启动瓶的压力是2。5mpa的,有管网系统的是2.5-4.0mpa的压力的。