七氟丙烷气体灭火有效期是多久
9人参与回答
-
天狼哈
七氟丙烷气体灭火器药剂,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。钢瓶还是属于危险品的,建议还是找专业公司来检测一下。
-
按纫强
七氟丙烷钢瓶的使用年限,根据国家《气瓶安全技术监察规程》,明确规定钢质无缝气瓶使用年限30年,钢质焊接气瓶使用年限。七氟丙烷钢瓶设备的保质期,一般看钢瓶的性质质量了,总体而言在20-30年不等。
而且根据规程,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳气体钢瓶是3年一检,氮气瓶5年一检。钢瓶还是属于危险品的,最好还是找专业公司来检测一下。
-
诵治状
七氟丙烷灭火剂保持期为3-5年。 七氟丙烷灭火装置具体使用检查维护工作期限如下:
1、每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。
2、每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。
3、定期每季度不小于一次检查压力表,指针超出绿区或使用后应委托生产厂家或经过培训并取得专业安装资格的消防工程单位进行维修。
4、每5年对贮瓶作一次水压强度试验,压力为5.3MPa,合格后才能继续使用,如有锈蚀,应对贮瓶作一次防锈处理。检查贮瓶的同时,对所有阀件作一次强度水压试验,压力为5.3MPa。 5、系统使用(排放)后应委托生产厂或经过培训取得专业安装资格的消防工作单位进行维修。
-
大脑袋是金牛座
七氟丙烷灭火装置具体使用检查维护工作期限如下。 ⑴每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。⑵每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。⑶定期每季度不小于一次检查压力表,指针超出绿区或使用后应委托生产厂家或经过培训并取得专业安装资格的消防工程单位进行维修。⑷每5年对贮瓶作一次水压强度试验,压力为5.3MPa,合格后才能继续使用,如有锈蚀,应对贮瓶作一次防锈处理。检查贮瓶的同时,对所有阀件作一次强度水压试验,压力为5.3MPa。系统使用(排放)后应委托生产厂或经过培训取得专业安装资格的消防工作单位进行维修。
-
豹豹大神
一般三年。
七氟丙烷主要是看钢瓶压力表,如果低于绿区,表示压力较低,七氟丙烷灭火剂泄漏,需要重新检测钢瓶密封性等并进行七氟丙烷灭火剂重新充装。周期长短每家的产品都是有差异的。
-
安东尼小罗
根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《气瓶安全监察规程》中有关规定得知,七氟丙烷钢瓶需要三年一检,检测的时候当然要放出气体,所以七氟丙烷气体的更换年限是3年。 《气瓶安全监察规定》于2003年4月24日以国家质量监督检验检疫总局令第46号公布,根据8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号《国家质量监督检验检疫总局关于修改部分规章的决定》修订。 该《规定》分总则,气瓶设计与制造,气瓶制造监督检验,气瓶充装,气瓶定期检验,运输、储存、销售和使用,罚则,附则8章57条,由国家质检总局负责解释,自2003年6月1日起施行。
-
新梦飘零
购销合同上有的
产品质量书上也有的
这个东西是连续的系统中有储罐、或是气瓶
一般是用在电力系统的气态七氟丙烷
一次性的,一着火不管用没用完都得重新充装的
但是因为气态分子容易扩散损耗
所以每年都需要对储罐进行称重,对于重量不足的需要填补
这个是额外的收费的
所以厂家一般都会留下联系方式的
给他打电话就可以了
-
地方高层次V刹
七氟丙烷药剂本身的有效期为100年,钢瓶等压力容器的使用年限为30年,灭火系统应每个季度小检,每年大检,如果药剂泄漏量较大需要重新补药充压。
-
乐lehuiso
1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年;2、钢瓶等压力容器的使用年限为30年。所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。钢瓶使用年限,根据国家《气瓶安全技术监察规程》,明确规定钢质无缝气瓶使用年限30年,钢质焊接气瓶使用年限。七氟丙烷钢瓶设备的保质期,一般看钢瓶的性质了,总体而言在20-30年不等。而且根据规程,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳气体钢瓶是3年一检,氮气瓶5年一检。七氟丙烷在常温下气态,无色无味、不导电、无腐蚀,无环保限制,大气存留期较短。灭火机理主要是中断燃烧链,灭火速度极快,这对抢救性保护精密电子设备及贵重物品是有利的。七氟丙烷的无毒性反应(NOAEL)浓度为9%,有毒性反应(LOAEL)浓度为10.5%,七氟丙烷的设计浓度一般小于10%,对人体安全。20世纪90年代初,工业发达国家首选用七氟丙烷替代哈龙灭火系统并取得成功。七氟丙烷灭火装置优缺点1、有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,喷放不够均匀;2、有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。3、如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。4、有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。5、无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,所以一般选2.5MPa。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答