气体灭火回路怎么编
6人参与回答
-
布川内裤小超人
联动电源线是树枝状分支连接各个防火分区内的接线箱然后分支连接到各个声光报警器或者模块的。
-
安小静life
通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!
一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述
-
顿融卜
海湾气体灭火系统有单区和四区(两区)的几种,布线方式是不一样的,要看你实际安装的是哪一款。
-
一条木V
这个气体灭火控制器需要连接气体模块后采用电源线直接连接按钮。指示灯和奇然设备的,报警线采用的只有探测器和单输入单输出模块以及气体模块后连接控制器的。
-
忧伤的么么哒
报警线和联动线 ,距离不超过200m的话可以采用RVS2×1.5,超过需要用2×2.5,都是需要耐火或者阻燃的哦
-
儒雅凋零
J-SAP-EI6023消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?将同一楼层多只按钮底座上的“S+”串联后接中继模块的“电源”端子,“S-”串联后接中继模块的“信号”端子,不能接反,否则不报警。最末端底座的“S+”和“S-”间应接终端负载电阻【1/4W,3kΩ】,否则会报线路断线。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用【若用于直接启泵,可与控制消防泵启动的输出模块继电器的常开输出触点并联】。?使用外部设备提供的24V电源点亮“回答”灯,此时需将“RUN+”接DC24V+,“RUN-”接DC24V-。一般将RUN+接消防泵交流接触器的无源常开点一端【其另一端接DC24V+】,RUN-接DC24V-。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。 J-SAP-EI6022/EI6024消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?底座上“S+”、“S-”分别为总线正、负极输入端子,“S+”、“S-”接入EI系列火灾报警控制器的回路总线【无极性连接】。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用。?产品出厂时,已将跳线器插于X2、X3的“内”,运行灯通过火灾报警控制器点亮,无需另接24V线;将跳线器插于X2、X3的“外”时,运行灯由24V电源点亮,需将“RUN+”接24V+,“RUN-”接24V地。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。