水基灭火器怎么修
9人参与回答
-
爱吃手撕鸡嘿嘿
灭火器究竟多久需要更换?
怎样才能知道灭火器是否正常?
莫着急
今天给大家科普一下
根据规范要求
水基型灭火器有效期三年
干粉灭火器有效期五年
有效期满后
需要每年重新充粉
或更换新的
-
小小的猫咪喵喵
这个是水基型灭火器是新的2年后开始检验,然后是一年一检,干粉灭火器是新的三年后首次检验,以后是2年一检。
参照GA95-2007灭火器的维修与报废规程,具体的你还是要找一下好点的公司咨询。卓成消防就不错
-
小步跑与跨步跳
我猜你是不是要知道灭火器何时更换【维修)?1、定期检查灭火器,看是否损坏或到达报废年限(5-12年,分不同种类,常用的干粉灭火器是10年)2、对损坏的,到达报废年限的,提出更换要求,报单位领导审批后更换3、每年要对灭火器进行一次维修【维护保养),按上年度维护日期算,到期后报单位领导批准,到消防器材维修厂保养。
-
木登色气王求
应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。
-
灿烂悠
建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。
一、灭火器的检查
1、灭火器的材料与器材的检查
a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;
b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;
c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;
d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;
e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;
f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;
g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。
2、灭火器箱的检查
a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;
b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;
c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。
3、灭火器附件的检查
a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。
b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。
二、灭火器的维修
1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。
2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;
3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;
三、灭火器的报废
1、政策要求不给用的需要报废
a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;
b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;
c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;
d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。
2、灭其本身出现问题需要报废
a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;
b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;
c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;
d、灭火器的筒体结构不合理;
e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;
f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;
h、 灭火器在火中被烧过。
我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!
-
蛮横的小伙
1、灭火器的放置位置。
2、灭火器的箱子外形及整洁度。
3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。
4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。
5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。
6、标识的检查标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。
7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。
8、筒体是否有永久性的标识的检查9、保险栓是否已经松开或损坏。10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。注意事项1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。
-
搜的响亮
1、水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。
2、干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。
3、二氧化碳灭火器因系无缝、高压容器,出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。
灭火器的种类与使用方法:
(1)泡沫灭火器:
适用A、B类火灾,使用时颠倒,左右摇摆,使药剂混合,产生含二氧化碳气体
的泡沫受压喷出。
缺点:造成污染,不可使用于C类火灾,每4个月检查一次,药剂每年更换一次。
现已逐渐淘汰。
(2)二氧化碳灭火器:
适用B、C类火灾,使用方法①拔出保险插梢②握住喇叭喷嘴前握把③压下握把
开关即将内部高压气体喷出。
缺点:不适用A类火灾,使用人员易冻伤,每三个月检查重量减少重新灌充,机
体重量重。
(3)干粉式灭火器:
适用B、C类或A、B、C类火灾,使用方法①拆掉封条②拔起保险插梢③喷嘴管
朝向火点口压下把手即喷出。
缺点:易受潮结块不能使用,每三个月检查压力表,药剂有效期三年,具腐蚀性。
(4)1211灭火器:
适用A、B、C类,对B、C类尤其有效,1211灭火器重量轻、容积小、效果大,
不腐蚀、不污染、药剂持久。使用方法:将插梢拔出压下把手即可。
缺点:破坏臭氧层,现逐步淘汰。
(5)高效阻燃灭火器:
适用A、B、C类及电器火灾,效果好,重量轻,药剂无毒,无污染,具阻燃,灭
火双重功效,药剂持久,可反复使用,为国内1211最佳替代品。
缺点:药剂价格较高。
-
超超级大胃王
灭火器一般在以下几种情况下需要维修(储压式):
1、瓶体腐蚀或变形损坏。
2、喷灌或喷嘴损坏。
3、气压表损坏。
4、气压表显示内部压力不足,指针处于红色位置。
5、达到维修期限,应送有资质厂子维修。
-
巨蟹小小羊yyq
水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短。
水基型灭火器的有效期限是出厂后3年,到有效期后,送到工厂或者有资质的维修点,检测后配件没问题的,可以更换掉里面的药剂后继续使用的,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,这就确定了水基型灭火器报废期限为6年。(摘录)
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答