灭火器过期消防法如何处理
7人参与回答
-
小小卷的大大卷
灭火器过期就该强制报废的,筒体到一定年限抗压能力就差了,再加上老化,锈蚀之类的就更不安全了,国家规定水基型灭火器报废年限是6年,干粉灭火器是10年,二氧化碳灭火器是12年。在有效年限里灭火效果还是要看里面的灭火剂,一般干粉灭火剂没有具体的过期一说,只要组分含量合格就能一直使用,标准是规定出厂满五年进行第一次大检,(筒体水压试验,干粉检测,不合格就换粉),水基型灭火器是出厂满3年进行第一次大检,值得一说的是,水基型灭火器检修时灭火剂是必须要更换的。不换的话灭火效果就会减弱,达不到消防配置规范的要求了。
-
幸福的价值金牛
第六十条单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;
(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;
(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;
(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;
(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。
有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。
-
燎乔也
首先你得明确是使用年限过期还是年检过期,如果是使用年限过期就坚决不要使用了即使没有失压也有可能有干粉结块等其他问题产生为避免不必要的麻烦坚决不能使用而且按照国家消防法规定灭火器过期是需要报废的,如果是年检过期了那就送到有消防局指定的灭火器年检机构进行年检就可以了搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修及报废规范
-
一直打哈欠的人
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:水基型灭火器----6年;干粉灭火器----10年;洁净气体灭火器----10年;二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;灭火器的报废应由专门单位按规定进行。在年限内,灭火器是需要1年一检的,主要看压力值就可以.指针指向红色说明压力不足,绿色是正常区域,黄色压力过高.其实压力值在绿色区域或靠近绿色区域都可以.正常情况下灭火器不在绿色区域就要撤换检修了.压力小就加压,压力大就减压.如果是释放过的可以填充.灭火器不便宜的,不是过期就扔的东西.只要过年检就行.
-
神冥爱sky
说实话,要不是题主说,我还真不会注意过期灭火器直接扔垃圾桶会产生的爆炸危险。
目前国内没有完善的回收渠道,尤其是针对个人消费者的,本人原本也是直接扔垃圾桶的。提几个建议,题主可以看看适不适合。
1、如果周边有消防器材经销店,他们一般提供灭火器的再次充装,询问能否充装,如果不能则可询问回收旧灭火器不,免费送(这玩意不值钱,收废品的都嫌麻烦)。
2、如果怕爆炸,可以找个不影响的地方,把灭火器用了,一般灭火器过期后压力不足里面没有或者只有一点压力,理论上不存在爆炸危险。但是具体还是看灭火器上的压力表自行判断。
另外给个建议:
实际使用中,私家车发生自燃,主要是引擎盖内部自燃。车载灭火器能扑灭的作用,和你用两瓶矿泉水差不多,因为车载灭火器的容量太小,基本只能处置一张A4纸大小的火。一般车辆发生自燃后用灭火器扑救的,一般有热心车主提供多个灭火器处置的。所以题主真想用灭火器保证安全,那么购买5公斤以上的干粉或者两公斤以上的二氧化碳。前者比较大,后者效果好但是比较贵。
如果题主都不选择,那么建议题主看到引擎盖冒烟,周边只有一个小灭火器可以用,关好车窗停车熄火,拿走车上贵重物品,报警。不建议打开引擎盖,因为阴燃的火遇到大量的氧气会迅速变大。如果题主看到引擎盖边缝已经冒火,千万别打开引擎盖,迅速下车到安全地带报警!
车辆自燃主要是平时没有维护好,一般是发动机外壳有机油沉积、电线固定松脱、电线老化,我见过刚买的新车着火的,也见过老车着火的。如果题主车子比较老了,万一发生火灾经济损失不能接受的,建议花点钱买个自燃险。同时,几百万的房子,花个百八十块买个房屋险,也是一个性价比高的选择。
-
靖天骑士
所谓的过期,一般指灭火器里面的“灭火剂”过期失效。
可以去消防器材零售部门更换“灭火剂”更新,可以正常备用。
-
尼崎晴子windy
过期的灭火器及时换掉或者去找安检人员,可以拿去试检收费150吧
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 全国的消防宣传日是几月几号1个回答