气体灭火控制盘套什么清单

2022-05-31 16:49:39 441人阅读
气体灭火控制盘套什么清单

4人参与回答

  • 李易达paul

    那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。

    如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:

    一级报警监视信号

    二级报警监视信号

    压力开关监视信号

    警铃动作控制信号

    声光报警控制信号

    这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。

  • 管理咨询house

    气体灭火控制板应安装在防护区入口处便于操作的部位,安装高度应为中心点到地面1.5m距离,电源盘这个好像是从消防主机后面直接接的电吧?你们气体灭火还是单独弄个电源盘吗?

  • 卧罢秃

    防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。

    泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。根据面积大小套排风口定额。

  • 少女与猫时代

    要看是哪家的产品,气体灭火控制盘现在有总线制的、有用气体灭火模块带的,也有的必须要配合火灾报警控制器使用的