灭火器表怎么检查

2022-05-31 16:13:08 337人阅读
灭火器表怎么检查

9人参与回答

  • 毫泵菲

    绿区就是正常的!红区就是内部压力太低,需要重新打压!黄区是充装压力过高,一般重新打压后指针都会偏向黄区一点!

  • 奔忙的贪吃蛇

    般灭火器检测程序:

    1、外观进行检测看型号否报废范围

    2、检查内部压力确认压力进行拆卸

    3、若报废范围申请报废

    4、部件逐进行水压试验

    5、清洗瓶体干燥使用

    6、做维修记录若单位联系相关服务商厂家我 联系销售商捷安防门我服务

  • 白芝仙

    灭火器检查表制作起来很简单,在电脑上用world工具制作一张简单的表格。表格中要有灭火器的安防日期、检查日期、检查人签名、灭火器的异常和备注这几个方面。整个表格的制作是很简单的,主要是每天的检查人员一定要详细的记下来灭火器的发展情况。尤其是生产易燃易爆产品的大厂家,一定要做好灭火器检查表。【灭火器检查表的作用】长期制作灭火器检查表对分析灭火器每次使用之后的状况很有帮助,这样可以简单直观的观察灭火器。对以后使用灭火器有很大的帮助。因为不同的灭火器的灭火原理不同,所以维修的时间和方法也是不一样的。干粉灭火器原理主要是靠干粉灭火剂的性质来灭火。所以灭火器内汗多多少干粉灭火剂就很重要了。灭火器检查表对每个灭火器使用的情况都要有所纪录,这样才能按时的添加灭火剂。

  • 芒果西瓜伴侣

    平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。

    1.外观检查【1】检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。

    【2】检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装;

    【3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理;

    【4】检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀【如压杆】和损坏,装配是否合理;

    【5】检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油;

    【6】检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。

    2.定期检查【1】每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填;

    【2】对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

    【3】灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。

    【4】检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

  • 李踏实有爱

    检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。

  • 桥牌网饥饿而门

    【1】有压力表的灭火器,如干粉灭火器,其指针应指示在绿色区域,若到了红色区域说明压力偏小,需重新充装内容物;若在黄色区域则说明压力过高,若是新充装的灭火器问题不大,但若是旧灭火器则比较危险应重新充装,因为有可能会发生爆炸。【2】检查筒体外表是否有锈蚀情况,严重锈蚀的要报废,每周检查时要注意观察。 【3】二氧化碳灭火器:一是检查喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏;二是刚性连接式喷嘴是否能绕其轴线回转,并可停留在任何位置,这样的检查半年一次。

  • 运城浪狐网络

    灭火器更换干粉原则上是一年内,最多不超过两年。灭火器检查分为:月检和季检月检每月进行灭火器巡查,检查压力表指针是否在红、绿、黄三色的绿色区,用手托起灭火器估计重量基本符合规定值,如发现重量太轻,则应立即替换。季检1取下灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。2检查插锁有否生锈及可能发生拨不动情况,如有立即修理。3检查每个灭火器指针位置并抽取总数的10%测定重量,以验证压力表指针显示性能的正确性。并在所有灭火器上填写季检标识。

  • 沉浸的时间

    灭火器压力表有三个区,红色区域为压力不足,需立即维修或更换,绿色区域为正常,可使用,黄色区域为压力过大,必须加强检查,但可以使用。

  • 说她会好好的鸣

    冲压时间;有效期;压力状态(超冲;正常;欠压);检查人;责任人。做成表格ok