大楼多少平方应放几个灭火器

2022-05-31 15:51:15 191人阅读
大楼多少平方应放几个灭火器

6人参与回答

  • 摘颗月牙儿给你

    以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个 《建筑灭火器配置设计规范》 《建筑灭火器配置设计规范》是2005年中国计划出版社出版的图书,中华人民共和国公安部主编。本规范在编制过程中,以国内外有关同类规范为参考,深入进行调查研究,多次与科研、设计、施工和使用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上.积极吸纳国内外建筑火火器配置的工程设计和应用的成熟经验,结合我国现阶段工程实际.经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿。

  • 清弘胜则

    1、这种情况是普通的办公场所,应该配备ABC型干粉灭火器,一般配4公斤的。

    2、按建筑灭火器配置设计规范,通常来讲每具4公斤干粉灭火器的保护范围是75平方左右,设消火栓的可减配30%,所以你这个楼层配6个就够用了。

    3、配置的地点建议在楼两侧各放2具(每个点放2具),楼道中间放2具。

  • 明月清湖

    见附件

    施工现场消防器材配置标准

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 依旧红颜知己想

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 味卦佣

    30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听