干粉灭火器的灭火级别如何计算
9人参与回答
-
花骨朵lynn
灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。
-
德艺期刊网
灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B;其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。
-
海忘了哭泣运
7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。
Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)
-
贺咽钠
首先“2A34B”的意思是“单具灭火器最小配置灭火级别”,数字代表灭火能力,数字越大能力越强,字母“A”代表灭A类火灾,“B”就是B类火灾。
灭火器之所以标识“灭火级别2A34B”就是为了说明这个灭火器的灭火能力。根据灭火能力,可以计算火灾场所需要哪类型灭火器,以及灭火器的设置个数。(具体施工还因参考火灾场所危险等级,一切从现场实际出发!】
-
中国名瓷网V
火灾种类分为A、B、C、D四类。其中A类火灾时指含固体可燃物,如木材、棉、毛、麻纸张等燃烧的火灾。B类火灾指甲、乙、丙类液体。如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾。干粉灭火器是用来扑救A、B类火灾的灭火器。数字代表级别。数字越低说明灭火能力越低。消防上用科学试验方法即用灭火器扑救相应的标准火试验模型的火来确定的,其最低标准为1A,1B,,你说的2A9B是指这个灭火器可以用来扑救AB类火灾,灭A类火灾能力2A级,B类火的能力是9B级。其他的可依次解释。
-
会计MM的老巢
不太确定你这个换算是指什么
1、灭火器灭火级别1A是指灭火A类火的级别,21B是指灭火B类火的级别
2、如果你指的换算是新旧标准之间的换算的话,那么因为新旧标准火灾试验类型不同,现在的1A是过去的3A(1公斤)或5A(2公斤),但灭B类的级别是一样的。
-
公兔兔种萝卜
1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的).
2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多少个A.如不是歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的等,则一般计算为:Q=0.5*(1264/75)
3、配置3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器的个数:N=Q/2=8.4/2=4.2,计算为5具灭火器.
4、但是应当考虑灭火器最远的保护距离,中危险级为20米.即应当确保20米范围内能取到1具灭火器.
5、规范没有要求每处应当放2具,而是每个配置区域不少于2具,一般一个车间或一个楼层不应少于2具.
6、具体配置应当根据建筑的分布、平面形状等配置.
7、最小需配灭火级别和配置点个数不是一回事.
8、以上仅供参考,具体配置按照中华人民共和国国家标准 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005.
-
谱路在路上
常见的灭火器主要分为:干粉灭火器(常见的为ABC型)、二氧化碳灭火器、水系灭火剂、超细干粉灭火器。灭火效果最好的为超细干粉灭火器,但市面上很少有手提式的,且价格较高,但灭火效果是最好的,最为常见的就是普通的手提式4KG干粉灭火剂(ABC型),价格在60-90元不等,当然现在一些商家也在促销水系灭火剂,价格200左右。个人推荐普通干粉灭火剂,初期火灾够用了。首先可以排除化学爆炸,而因为受热、受压导致的气瓶物理爆炸,也从没听说过,所以总体来说爆炸的可能性都是极小的。另外,题主所说的防毒面罩应该是指的“过滤式消防自救呼吸器”吧,发生火灾肯定有用,因为消防队也配备了,主要用于火灾救人时用于被救者。灭火毯主要用于液体火灾,加油站必备此装备,家庭火灾一般用不着,至于油锅起火,使用灭火毯效果怎么样,我不太清楚。烟感(温感)报警器,很多国家(美、欧、日)家庭普遍安装,价格不贵,但是确实有用,以前我实验过的,两三只香烟,靠近烟感报警器(注意是靠近,为了模拟浓烟环境),一会就开始报警了,比较敏感,声音也较大。至于说到家庭防火安全措施,我只说一点,注意用电,就我国火灾原因统计分析,电气火灾是引发火灾的首要原因,劣质电器、老化的电线,过高的电压,极易引发火灾,再加上现代家庭装修复合材料较多,火灾荷载较大,火势发展迅速。其它方面,大家补充吧。
-
慕华SGL
2A,表明它消灭固体初期火灾的能力。
为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。
2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答