  • 过了激情的岁月

    提式灭火器压力是根据贮气瓶最大承受压力来设计的。工作压力指的是按额定充装和加压的灭火器在20℃环境中放置18小时后的内部平衡压力。你描述的情况,是合格的。国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。指针在红区欠压状态,在绿区的中间一般都达到了灭火器的工作压力,而在黄区说明是超压了,每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用。

  • 草原小卓玛

    “灭火器压力表有红绿黄三段,根据三点查看灭火器的气压状况。”当其处在红色区域时,灭火器气压不足;当其处在绿色区域时,该灭火器可以正常使用。

    1、指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出,这说明灭火器已经失效,应立即充装或更换。

    2、指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。绿色区域是红绿黄三段区域中范围最窄的一段。

    3、指针指到黄色区域,表示灭火器内压力过大,可以使用,但需要进行泄压处理。会引起灭火器的器头冲顶,从而造成气体泄漏,灭火器也就报废了。 扩展资料:灭火器气压不足的处理方式:当灭火器处在在有效期内,只是气压不够,按照正常维修流程,送专业机构充气,花费20元~30元就可以进行充气。灭火器已经失效的情况下,“不建议个人私自处理,因为灭火器内充装的都是氮气,一些非正规厂家生产的灭火器,操作不当有几率发生会爆炸。因此,建议市民将灭火器送至正规机构进行报废处理。”

  • 会讲故事的jojo

    原因很多,如开关接头弹簧锈蚀失灵、变形、接口漏气失去压力、泡沫失效、瓶体裂痕等等。

  • 壳挺讨厌

    灭火器内的灭火剂需要压缩气体推动才能从喷嘴里出来,因此压缩气体流失就意味着灭火器最终会无法工作,如果打扫卫生有可能是灭火器装配的质量不过关,如果普通用户不具备维修能力建议轻拿轻放,搁置在一个安全的地方避免人员接触,联系厂家维修或等待压缩气体释放至压力表指针到刻度零位置,最后统一报废回收

  • 骚动骚动黑

    一般放置的时间太长了会失效,应定期检查,看看指示针是否指向绿色,如果指向红色表示已经失效,应该马上找专业机构充装,专业机构在充装前会对灭火器瓶进行检测,合格才会进行充装,充装后灭火器有效期为一年,内部人员,也应该定期检查,频率为一月一次。

  • 为了实习报告的

    1、看外观:外观完好,插销、铅封完好在位,软管无龟裂,瓶底无严重生锈。2、看压力表:灭火器压力表指针指示在绿色区域为正常;红色区,为压力不足,证明已喷或漏气,需重新进行充装;黄色区为压力过大,可以正常使用,但是有爆炸危险,注意避免剧烈震动。3、看生产日期:灭火器上都会有生产检验日期的标签,如果经过重新充装或到期检修后也会有检修日期标签,看标签就知道有没有过期。干粉灭火器使用5年后,必须送检重新充装,而后每2年重新检验充装一次。灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

  • 梢头红柿子

    才疏学浅,个人认为爆炸分物理爆炸和化学爆炸,不排除在高压情况下,灭火剂相互反应,引起爆炸的可能性【灭火剂一般都是混合物】正常情况下高于220v电气火灾,消防会第一时间联系电力部门,所以现实中这种危险情况出现的概率不大。

  • 粉你妹sunny

    a)灭火器筒体和器头主体(不含提、压把)不得更换,所有需更换的灭火器零部件应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。

    b)水压试验合格的筒体,铭牌完整,但有部分漆皮脱落的,允许补漆,漆膜应光滑、平整、色泽一致,无气泡、流痕、皱纹等缺陷,涂漆不应覆盖铭牌。

    C)变形、变色、老化或断裂的橡胶、塑料件必须更换。

    d)用于贮压式灭火器的压力指示器外表面不得有变形、损伤等缺陷,压力值的显示应正常,示值误差应符合 GB 4351.1中 6.13.3的要求,否则应更换压力指示器,更换的压力指示器应与所维修灭火器的类型、20℃时工作压力、红、绿、黄区标示范围相一致。

    e)喷嘴和喷射软管有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。

    f)灭火器的压把、提把等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则,必须更换。

    g)密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。

    h)灭火器的虹吸管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。

    参考依据:

    DB 37/ 598-- 灭火器维修技术规范

  • 天渊tw

    第一,通过压力表判断是否有压,压力有三部分:超压(有问题需要泄压);正压(正常);低压(需要冲压)。第二,判断灭火器的保险销是否遗落。第三,通过灭火器的生产日期判断其寿命。第四,外观判断时候变形或者损坏。