建筑防火规范如何定义商住楼
3人参与回答
-
神一样的猪哥
不是的,二类建筑是属于十层至十八层的住宅。根据《高层民用建筑钢结构技术规程【附条文说明】》的规定,高层民用建筑为10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑。二类公共建筑包括除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库;省级以下邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼;建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。一类居住建筑包括高级住宅和十九层及十九层以上的普通住宅。耐火等级1、高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合的规定。2、高层建筑的耐火等级应分为一、二两级。3、预制钢筋混凝土构件的节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,必须加设防火保护层。4、一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。5、裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。
-
喵喵泡泡v
《建筑设计防火规范》(2006)第7.4.5条:
室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:
1栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;
2倾斜角度不应大于45°;
3楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;
4通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;
5除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。
7.4.6用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但其净宽度不应小于0.9m,倾斜角度不应大于45°。
丁、戊类高层厂房,当每层工作平台人数不超过2人且各层工作平台上同时生产人数总和不超过10人时,可采用敞开楼梯,或采用净宽度不小于0.9m、倾斜角度小于等于60°的金属梯兼作疏散梯。
钢结构疏散楼梯需要满足上述要求才行。
-
房东涨价了赎
对,就是这个意思。
请看条文说明 6.1.3A本条是新增条文。商住楼一般上部是住宅,下部是商业场所。由于商业场所火灾危险性较大,如果住宅和商店共用楼梯,一旦下部商店发生火灾,就会直接影响住宅内人员的安全疏散。为此,本条做出了相应规定。
相关问题
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 建筑防火的多功能厅指什么3个回答
- 建筑防火等级如何划分标准8个回答
- 建筑防火规定哪些场所设置排烟设施5个回答
- 建筑防火规范版本是多少3个回答