灭火器需要贴校验标签吗
5人参与回答
-
圆圈圈大人
【1】灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上【其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m】;
【2】面向外,摆放稳固;
【3】前方净空【每个设置点30CM计算】并予以标示;
【4】外观清楚,无灰尘;
【5】灭火器上方须用标示牌标示【顶部离地高度大于1.8米小于2.5米或根据摆放点实际情况设置,要求标示明显易见,指示正确】。
-
佳佳well
灭火器的生产厂家针对维修灭火器,也是需要提供灭火器维修资质的,一般生产厂家可以提供的是生产许可证等相关证件,但维修不同。灭火器充装和维修单位需要先在当地消防局进行备案,相关资质包括:1.公安消防机构核发的证书,2.要提供营业执照.灭火器检验报告。灭火器维修流程:第一步:灭火器外观检查登记;检查灭火器外观是否有变形,检查筒体是否有锈蚀,检查灭火器的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的;压力表有变形、损伤等缺陷的;喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的;灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的;灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷,还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等;并做下记录登记。第二步:灭火器卸压解体;检测灭火器器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件。第三步:灭火器筒体水压试验;测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀。第四步:烘干灭火器筒体。第五步:重新灌装灭火剂并称重计量,更换变质的灭火剂。第六步:重新充装驱动气体氮气压。第七步:密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查。第八步:灭火器筒体外部的清洁清洗。第九步:贴消防局认可的灭火器维修年检合格证标签。
-
洗头和尚
是的年检时需要配备灭火器的,没有灭火器过不了年检
-
会计师小童鞋
一般满12个月才年检,有具有灭火器年检维修资质的企业负责年检,贴年检消防局认可的标签
-
冷雁孤旅
是的。
《GB 50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范》规定,在灭火器箱体正面或灭火器配置点附近墙面应该设置标示,鼓励使用发光标志。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答