商场灭火器多少米一个

2022-05-31 14:49:40 185人阅读
商场灭火器多少米一个

5人参与回答

  • 毫泵菲

    灭火器是25米范围内设置一对一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

  • 科技北斗

    是的,这个是沿着疏散方向在疏散通道设置灭火器的,间距一般是20-30m左右的一组的。

  • 水君Suicune

    相关规范规定:灭火器箱体距离地面应该在0.08~0.15米为国家标准。也就是说,灭火器箱体距地面应高于80毫米但不能超过150毫米高度。

  • 我能千金诺

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

  • 我钢丝

    这个是根据经营场所性质和面积决定的 ,一般性指的是60-80平米设置4kg的灭火器2具,或者是每30平米的设置3kg的灭火器一具,其他的根据性质决定灭火器的大小,根据灭火器的大小规格确定灭火器的,主要根据GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范。