干粉灭火器能重复使用吗
5人参与回答
-
拙一跟
干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器 ;②超细干粉灭火器干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:干粉灭火器 ----10年
手提式干粉灭火器 (手提贮压式干粉灭火器 ----10年
推车贮压式干粉灭火器 ----10年
如果没有过报废期,可以再次使用关掉保险就可以。
-
闹得我头疼
恐怕不可以,使用过后就回失去压力.在再次使用时无法将其中的干粉,二氧化碳喷出.从而失去作用。建议再次灌装.
这可是防范于未然啊.
-
云and凯
现在的干粉灭火器,只要没有把里面的干粉喷完就可以在下次继续用,只到用完为止。而二氧化炭泡沫灭火器,由于需两种化学物质充分混合才能产生气体和泡沫,过程不可逆不能中断,所以只能用一次
-
坝上的紫罗兰
虽然干粉未用完,但里面的填充气体已经释放得七七八八了,只能是再填充才能使用。国家消防法规定干粉灭火器保险拉丝被拔出后就要重新维护保养了。否则通过不了消防检查的。
-
北京的乖女孩
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。