2a干粉灭火器是多少公斤

2022-05-31 14:45:44 393人阅读
2a干粉灭火器是多少公斤

6人参与回答

  • 桐成怀

    按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》 1、附录D《民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例》表中的第19条:学校教室属于中危险级。

    2、6.2.1: A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。3、按照上面2条的规定,应当配置2A的灭火器,每A保护面积75平方米。即每150平方米配置2A的灭火器。4、第6.1.1条规定:一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。5、 第4.2.1条规定:A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器附录A建筑灭火器配置类型、规格和灭级别基本参数举例规定,单具灭火级别为2A的是2公斤或3公斤的ABC干粉灭火器。6、综上所述,因此建议配置2具3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器。(按照规定150平方米配置1具MFZA3或MFZA4灭火器,由于每个设置点不少于2具,如果计算下来配置不足2具的也应配2具,一般应当按照一个楼层或同一楼层的不同防火分区进行计算,并不是按照一个教室配置几具灭火器计算的,灭火器一般不放在教室) 7、具体配置根据实际情况,按照该国家标准配置。

  • 布丁de小秘密

    如果是ABC干粉灭火器的话,按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定,4公斤ABC干粉灭火器的灭火级别只有2A,5公斤及以上的ABC干粉灭火器的才有3A。其他如水型、泡沫、1211等手提式灭火器的灭火级别均不到3A,二氧化碳、BC干粉等灭火器均不能扑救A类物质火灾。

  • 金陵美食美女

    灭火器的单位一般用具表示。比如,该单位配置了N具灭火器;灭火器的每个设置点不应低于2具,不超过5具。灭火器的保护级别用A、B表示。比如,A类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器的保护级别为2A;BC类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器55B。具体内容详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。

  • 碎雪子

    1、一般是类似MF8ABC2、MF,指的是灭火器(干粉),数字指的是充装干粉灭火剂的重量(8公斤,4,2,1的都有),ABC指能灭固体、液体、气体火灾,也有BC型的干粉灭火器(只能灭液体、气体火灾)

  • 心diana静

    75平方米但是中度危险级别最少配置单位是2A, 也就是说使用ABC干粉灭火器,应配3公斤/具或者是4公斤/具的灭火器

  • 浅笑轻吟梦故人

    1、MF/ABC4*2中,M是指灭火器(灭的拼音),F是指干粉(粉的拼音),ABC是指能灭A类(固体火灾)B类(液体火灾)C类(气体火灾)的类型,4指4公斤(干粉的充装数量),2指两具。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听