变压器着火用什么灭火
8人参与回答
-
韩玲玉之后来人
变压器常见火灾原因:油浸式电力变压器部分有大量绝缘油,同时还有一定数量的可燃物,如纸板、棉纱、布、木材等,这些有机可燃物若遇高温、火花和电弧,都易引起火灾和爆炸,从而导致变压器存在火灾的危险性。对于含油量>600Kg的室内变压器需设置贮油坑。
1、由于变压器制造质量差,或检修失误,或长期过负荷运行时,使内部线圈绝缘损坏,发生短路。
2、接头连接不良,造成接触电阻过大,导致局部高温起火。
3、铁芯绝缘损坏,满流增大,温度升高,引起内部可燃物燃烧。
4、用电设备发生短路或过负荷时,若遇变压器的保护装置失灵或设量不当等,却会引起变压器过热。
5、变压器的油质劣化,或油箱漏油、缺油等,影响油的热循环,使油的散热能力下降,导致过热起火。
6、变压器遭受雷击,产生电弧或电火花引燃可燃物。
7、若动物跨接在变压器的低压套管上,引起短路起火。
-
老七阿豪
变压器着火应立即切断电源,采用大量泡沫和水喷洒冷却,大型油浸式电力变压器应考虑事故放油,要当心变压器油箱爆炸。干式变压器应用干粉灭火器灭火。
-
专业的评论家M
初起火灾,火势小的情况下建议用CO2灭火器,无污染,无需后期清理,对设备无腐蚀。如不能人为的火情,请尽快拨打119报警电话。
-
起飞的秘书
因为是电器着火所以不能直接用水灭火,应该使用干灰灭火器灭火
-
杜鸡肠很勤快
看你的变压器都有什么设施了,一般来说,35kV的变压器是没有水喷淋设施的,一般只能找消防队采用泡沫灭火。如果还不行,就只能用最原始的办法,用沙子埋起来,等火灭了,温度降下来再说。
-
梦幻之星的未来
1)立即断开各侧电源,停用冷却器,迅速使用灭火装置进行灭火并将备用变压器投入运行。
2)若油溢在变压器盖上而着火时,则应打开下部油门放油到适当油位;若是变压器内部故障引起着火时,则不能放油以防变压器发生严重爆炸。
3)室内变压器着火时,不得打开变压器室门,以防火焰喷出伤人或扩大事故。
-
二只tiger
三相干式变压器着火,应首先断开电源,停用冷却器,迅速使用灭火装置。
若油溢在变压器顶盖上面而引起着火,则应打开下部油门放油至适当油位;若是变压器内部故障而引起着火,则不能放油,以防变压器发生严重爆炸。一旦变压器故障导致着火事故,后果将十分严重,因此要高度警惕,作好各种情况下的事故预想,提高应付紧急状态和突发事故下解决问题的应变技能,将事故的影响降低到最小的范围。
-
孤雨飘崖
是可以的,干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答