民用建筑防火间距这个表怎样对比

2022-05-31 14:41:45 339人阅读
民用建筑防火间距这个表怎样对比

3人参与回答

  • 庆阳大郎

    除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定外,乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距,不应小于表3-6的规定。

    【3标§】乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距(m)表3-6

    注:1.单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。

    2.两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于表3-3中一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。

    3.除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3-5中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。

  • 大脑袋是金牛座

    多层建筑与单层建筑的标准是一样的。根据《建筑设计防火规范》,如果两个建筑物都是一、二级耐火等级的(例如砖混或框架结构),那么两个建筑物之间的最小间距为6米。但多层建筑和单层建筑都不能是高层建筑,例如超过9层的居住建筑或超过24米的公共建筑。如果有一个为高层,一个是低层,那么间距应为9米,两个都是高层,那间距应是13米。

  • 射手金源

    通用建规的防火间距如下:

    【1】、民用建筑的防火间距,不应小于表5.2.1的规定。

    注:a两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。

    b相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火不低于1h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。

    c相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,当相邻较高一面外墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但不应低于3.5m。

    d两座建筑两面的外墙为非燃烧体如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗面积之和不超过该外墙面积的5%,且门窗口不正对开设时,起防火间距可按本表减少25%。

    e耐火等级低于四级的原有建筑物,其防火间距可按四级确定。

    【2】、民用建筑与所属单独建造的终端变电所、燃煤锅炉房【单台蒸发量不超过4t且蒸发量不超过12t】的防火间距可按本规范执行。

    【3】、燃油、燃气锅炉房及蒸发量超过上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范规定执行。

    【4】、数座一、二级耐火等级且不超过六层的住宅,如占地面积的总和不超过2500m2时,可成组布置,但组内建筑之间的间距不宜小于4 。

    组与组或组与相邻建筑之间的防火间距仍不应小于本规范的规定。

    民用建筑的防火间距表5.2.1

    耐火等级

    防火间距(m)

    耐火等级

    一、二级

    三级

    四级

    一、二级

    三级

    四级

    6

    7

    9

    7

    8

    10

    9

    10

    12