气溶胶气体灭火系统需要换药么
3人参与回答
-
吃辣条的小鱼人
气溶胶是气体灭火的一种分悬空挂式落地式等挂式在2米以上在喷口处1米以内不能有阻碍物
-
小蛋糕的小海牛
气溶胶灭火系统
一、简介:以固体或液体的微粒悬浮于气体介质中的一种物态。常见的气溶胶为烟气、雾等。灭火用的气溶胶微粒直径只有约10~100um,能够像气体一样长时间悬浮在空中而不会落下来。
二、气溶胶的灭火机理:
气溶胶灭火剂在使用前呈固体状态,使用时,感温,感烟探测器会自动接通点火装置,点燃气溶胶药剂,并很快产生大量烟雾(气溶胶 ),迅速弥漫整个防护区。气溶胶产生的固体微粒主要是金属氧化物及碳酸盐等,当遇到火焰时,会产生一系列化学反应,这些反应都是强烈的吸热反应,可大量吸收燃烧时产生的热量,同时,燃烧会使气溶胶的金属离子与燃烧物中的自由基因产生链式反应,大量消耗这些活性基因,同时产生N2、CO2等惰性气体,从而中断燃烧链,而达到灭火的目的。以兴进牌气溶胶灭火装置为例,其主要的组成为:气体发生器、电子气化启动器、除尘降温室、箱体四部分组成。
-
程杨清
气体灭火系统的灭火介质现在常用的应该是二氧化碳、七氟丙烷和气溶胶等。二氧化碳一般都是有一定数量的储气瓶(有管网),所有有专门的气瓶间,一般设置在所保护区域的旁边。七氟丙烷分管网型和立柜型,管网型也是有专门的储放区域(喷头设置在保护区域),立柜式设置在现场(一柜有一瓶可独立启动的七氟丙烷灭火装置)。机房设置此类自动灭火系统较多。气溶胶则也有独立的储存装置(一般为立柜),放置在保护现场。所以说是看你选用的哪种类型的灭火系统,它都有相应的规范要求,它必须要放置在现场喷放灭火,就必须要放置在现场。而且自动灭火系统一般情况都是跟火灾自动报警系统进行联动的,它需要报警系统的探测器探测到区域内的火灾信息再通过系统之间的联动进行喷放灭火。温度阀值根据探测器类型或者设计规范来。常用的点型温感是六十八度。气体灭火介质喷放后会随着空气流通稀释,只要储存装置没有受损或过期,则可重新充装。
相关问题
- 气溶胶灭火器怎么启动4个回答
- 如何使用气溶胶灭火器进行灭火6个回答
- 气溶胶灭火装置还可以使用吗3个回答
- 热气溶胶灭火装置怎么套定额7个回答
- 气溶胶灭火器放车里会爆炸吗7个回答
- 气体灭火气溶胶还能用吗4个回答
- 气溶胶灭火系统是怎么控制的5个回答
- 气溶胶灭火器代替产品有哪些7个回答