自动喷水灭火系统说明怎么看

2022-05-31 14:08:24 174人阅读
自动喷水灭火系统说明怎么看

9人参与回答

  • 辣妹子吖

    湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋灭火系统,预作用灭火系统,他们可以适用于所谓有能够用水扑灭火灾的场所

  • 瞳孔里的冷漠蔽

    1湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。

    预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。

    2预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种启动供水泵和开启雨淋阀的控制方式:

    (1) 自动控制;

    (2) 消防控制室【盘】手动远控;

    (3) 水泵房现场应急操作。

    3雨淋阀的自动控制方式,可采用电动、液【水】动或气动。

    当雨淋阀采用充液【水】传动管自动控制时,闭式喷头与雨淋阀之间的高程差,应根据雨淋阀的性能确定。

    4快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵的同时开启。

    5消防控制室【盘】应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

  • 青青eternal

    厂房设置了自动喷水灭火系统

    不能说明就已经进行了全保护

    自动喷水灭火系统有局限性

    无法做到扑灭所有的着火点

    只是起到部分灭火的效果

  • 短牛duanniu

    D答案解析:

    根据规定:自动喷水灭火系统日常维护管理,至少每季度进行一次检查与维护的项目有报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试,室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。而且建筑使用管理单位按照检查报警阀组是否处于伺应状态,观察其组件有无漏水等情况以及检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况对报警阀组进行巡查。所以关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常。

  • 农夫果园园长

    自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】等组件,以及管道、供水设施等组成。其工作原理为:保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。

    它的具体组成为:

    1、闭式喷头:闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:易熔元件喷头----感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头----感温元件采用玻璃球。易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。

    2、末端试水装置:末端试水装置由阀门、压力表、试水接头等组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。

    3、湿式报警阀【充水式报警阀】组:湿式报警阀【充水式报警阀】组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀等组成。

    4、延迟器:延迟器是一个罐式容器,它安装于报警阀与水力警铃【或压力开关】之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。

    5、水力警铃:水力报警装置,其正常的声响强度不小于70db。

    6、压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经装有水流指示器的管道时,管网中的水流推动水流指示器叶片倾斜达到一定角度,动作杆挤压开关使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号,指示器会发出报警信号;当水流停止时叶片及动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。只有一个防火分区,报警阀控制的喷头只设置在同一层内时,可以不设置水流指示器;否则每个防火分区和每层均应设置水流指示器。

    7、信号阀 :对于自动喷淋中,水流指示器前宜设信号阀。

    8、排水漏斗【系统】:排走试警铃阀、水力警铃排水管、延迟器溢流管和末端试水装置等处排出的水。末端试水装置应采取孔口出流的方式排水。

  • 阿佐美敬二

    湿式自动喷水灭火系统,就是报警阀系统侧充水,在火灾的时候,达到一定温度喷头破裂,水直接流出,管道内压力发生变化,报警阀开启,水泵启动。

  • 光明使者曼联

    正确答案:A解析:自动喷水灭火系统验收检查中需查验喷头备用量,各种不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个。

  • 侠遗矫

    自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。

  • 多啦Coco

    自动喷水灭火系统:简单理解,就是在建筑空间内设有喷头,在发生火灾的时候,喷头破裂或者由消防联动控制器控制,喷头自动喷水灭火。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听