气体灭火中药剂套什么定额

2022-05-31 14:06:22 381人阅读
气体灭火中药剂套什么定额

3人参与回答

  • 农夫果园园长

    气体灭火控制盘应该套,按联动控制器安装套用定额。 气体灭火控制器 : 气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关

  • 今井归躬

    气溶胶的启动采用电爆管爆破的形式启动,启动电压一般大于3v/500ma就可启动,在施工过程中应注意选择火灾报警控制设备,避免勿喷的事故发生!

  • 维维做的

    1.某研发中心大楼4层的分析实验室和5层的IT机房由于设备贵重且不宜采用水灭火系统,故设置气体灭火系统。下列分析正确的是( )。A.由于分析实验室和IT机房经常有人员进出,不宜采用二氧化碳灭火系统B.由于分析实验室和IT机房相距较远,超过了七氟丙烷的最大输送距离,故设置两套七氟丙烷灭火装置C.与IG541灭火系统相比,七氟丙烷具有储存压力相对较低、所需储存容器数量较小的优点D.采用七氟丙烷灭火系统时,IT机房的灭火设计浓度宜采用10%E.采用七氟丙烷灭火系统时,IT机房的设计喷放时间不应大于10s答案:ABC解析:通信机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。2.某单层洁净厂房,设有4台预制七氟丙烷灭火系统,在防护区外墙设有泄压口,下列说法中正确的是( )。A.泄压口在系统动作时应能自动关闭B.灭火剂喷放前,疏散门应能自动关闭C.系统动作时差不应大于4sD.当自动和手动控制失效时,系统应采用机械应急启动方式E.灭火剂喷放后,防护区外的喷放警示灯点亮答案:BE解析:选项A,参《气规》3.2.9,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。故A错误。选项B,参《气规》6.0.3,防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。故B正确。选项C,参《气规》3.1.15,同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。故C错误。选项D,参《气规》5.0.2,管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。故D错误。选项E,参《火灾自动报警系统技术规范》4.4.2,启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器。故E正确。3.下列关于气体灭火系统的防护区设置要求,说法不正确的是( )。A.防护区内、外应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯B.无窗的地上防护区应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外C.防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭D.防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志答案:A解析:防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯。4.某博物馆珍贵文物的展出部分,设计采用气体灭火装置进行保护。下列关于该区域的喷头设置,错误的是( )。A.展厅喷头的安装高度为6mB.某展柜面积500m2,共设置7个喷头,安装高度小于1.5mC.喷头的安装高度距顶板0.3mD.喷头按正方形均匀布置答案:B解析:喷头最大保护高度不宜大于6.5m,最小保护高度不应小于0.3m,喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m。5.某通信大楼,计算机房采用二氧化碳官网灭火系统,为了保护计算机房内的人员安全,应设置安全出口,保证所有人能在【 】内撤离完毕。A.10SB.30SC.60SD.90S答案:B解析:有人的场所,系统动作后,需不超30s的延迟。6.某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》【GB50370】,该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是【 】。A.泄压口下沿距顶棚1.0mB.设计喷放时间为12sC.一套系统保护5个防护区D.灭火设计浓度为10%答案:B解析:对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。净高4米,泄压口下沿距顶棚1.0m符合要求,故A正确。在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。故B错误,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个,故C正确。图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。故D正确7.下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有【】。A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开B.?用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器C.自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动D.预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式E.气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制答案:BDE解析:选择阀应在容器阀打开前打开或两者同时打开。自动控制装置应接到两路信后后联动启动。8.某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是【】A.氮气灭火系统B.IG5-41灭火系统C.二氧化碳灭火系统D.七氟丙烷灭火系统答案:D解析:《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005。经查表附录A灭火浓度和惰化浓度,可知设计灭火浓度最低的是七氟丙烷灭火系统9.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,其中,采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于【】m2。A.300B.500C.800D.1600答案:B解析:略10.某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护。下列关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中,正确的是【】。A.窒息和隔离B.窒息和吸热冷却C.窒息和乳化D.窒息和化学抑制答案:B解析:IG541窒息;二氧化碳是窒息、冷却;七氟丙烷是窒息、冷却,化学抑制。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听