气体灭火系统有哪些组件组成

2022-05-31 14:06:10 430人阅读
气体灭火系统有哪些组件组成

6人参与回答

  • 黄子易loc

    气动驱动装置由气动容器、起动容器的容器阀及操纵管组成,其作用是起动容器中的高压二氧化碳,开放灭火剂容器的容器阀。容器阀安装在贮瓶瓶口上,故又称瓶头阀,贮存容器通过它与管网系统相连,是灭火剂及增压气体进出贮存容器的可控通道。

    容器阀平时封住瓶口,不让灭火剂及增压气体泄漏;火灾时便迅速开启,顺利排出灭火剂,具有封存、释放、加注【充装】、超压排放等功能,是系统的重要部件之一。容器阀种类较多,它的选择由系统的工作特点及控制方式决定。以容器开启的方式而言,有电动【电磁】、气动、电爆及机械【手动】等四种基本类型。

  • 姚小喵Melody

    控制系统:报警主机、探测器、气灭盘等药剂储存装置:钢瓶、罐体等执行机构:驱动瓶、选择阀、单向阀、瓶头阀、导管等喷洒装置:管道、喷头等

  • 一粒沙Irving

    二氧化碳被高压液化后罐装、储存,喷放时体积急剧膨胀并吸收大量的热,可降低火灾现场的温度,同时稀释被保护空间的氧气浓度达到窒息灭火的效果。二氧化碳是一种惰性气体,价格便宜,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。而应该注意的是,二氧化碳对人体有窒息作用,系统只能用于无人场所,如在经常有人工作的场所安装使用时应采取适当的防护措施以保障人员的安全。二氧化碳自动灭火系统根据其设计应用形式可分为全湮没灭火系统方式、局部应用灭火系统方式。全湮没灭火系统方式指在一定的时间内,向防护区内喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火方式。对事先无法预计火灾产生部位的封闭防护区应采用全湮没灭火系统方式进行火灾防护。局部应用灭火系统方式直接向保护对象以设计喷射强度喷射灭火剂,并持续一定的时间的灭火方式。对事先可以预计火灾产生部位的无封闭围护的局部场所应采用局部应用灭火系统方式进行火灾防护。组合分配系统指一套二氧化碳自动灭火系统保护多个保护区的保护形式。若保护区为5个或超过五个,应设备用瓶组,灭火剂量不应小于设计用量。高压二氧化碳灭火系统的安装、调试的方法和技术要求低压二氧化碳灭火系统的安装、调试的方法和技术要求。

  • 耸参勇啪凡繁偷

    卤代烷灭火系统的适用范围1】可燃气体火灾,如煤气、甲烷、乙烯等的火灾。2】液体火灾,如甲醇、乙醇、丙酮、苯、煤油、汽油、柴油等的火灾。3】固体的表面火灾,如木材、纸张等的表面火灾,对固体深位火灾具有一定控火能力。4】电气火灾,如电子设备、变配电设备、发电机组、电缆等带电设备及电气线路的火灾。5】热塑性塑料火灾。

  • 魔椅流

    好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。

    气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。

    两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。

  • 大家好男神闯

    目前,各大城市用电都是非常大的,难免造成一些电气火灾的发生,那么,着火了怎么办?用水扑灭?但是有些珍贵的东西,用水扑灭后会损坏,为了保护一些不能用水扑救的部位,避免火灾损失,广泛使用了消防气体灭火系统,那么,什么是消防气体灭火系统呢?

    消防气体系统方面消防气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体【包括蒸汽、气雾】状态喷射作为灭火介质的灭火系统。

    消防气体灭火系统的优点:

    1、灭火效率高;

    2、灭火速度快;

    3、适应范围广;

    4、对被保护物不造成二次污染。

    消防气体系统方面

    1、确保可以提供气体输送管的试压数据,以及试压时间和试压人员。

    2、要对产品熟悉了解,防止调试时有声光报警无法响应,报警点无法打印。整改时若用备用电池不可打印,气体储存室禁止与配电间合用。

    3、防护区的门窗要提前检查,门需要可以自动关闭的,若到调试后验收时才发现会比较糟糕。

    建筑室内外消火栓系统方面

    1、对于室内消火栓安装或压力不满足规范的情况中有几种可能性:可能是消火栓的墙面与出水方向并非垂直;也可能是砖墙内消火栓箱洞口上面并没有设计过梁,会导致箱体在无法承受负荷的情况下变形,导致箱门无法正常开关;还有可能对于一些建筑面积大、结构功能复杂的建筑物,为增强此类建筑物消防给水的供水可靠性和稳定性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。

    2、一定要确保安装工人熟悉安装流程及规范,防止由于疏忽将地下式水泵接合器和地下式室外消火栓等并不相同的设备重复安装或者安装失误,都将会造成非常严重的后果。

    3、防止消防栓箱与周围颜色没有区别,造成混乱;消防水袋随意防止。