什么做消防检测
9人参与回答
-
安康杯v
消防检测主要是对建筑内设置的各种消防设施的技术与性能指标的检测、测试,从而判断个消防系统是否能够满足国家的标准、规范的要求,使建筑内的消防设施的性能能达到设计时的要求。消防设施检测主要是由消防设施检测公司来进行,检测过后将出具合格或不合格的消防设施检测报告,其作为消防验收的申报资料之一,是减轻消防验收人员工作量的措施之一。
-
瓶子v双鱼
你所管理的工程具备系统整体联动之后,就可以将施工图纸发给检测公司报价,然后双方确认后安排检测。
-
大梦forever
一、检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整,检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。
二、检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多,也必须再进行充装。
三、检查灭火器可见零部件是否完整,装备是否合理,有无松动、变形或损坏。四、检查储气瓶压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域表示灭火器已经失效,应及时充气换药。五、检查灭火器的喷嘴是否畅通,检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。
-
江南。陈
跟其他工程比较消防比较特殊,消防属于消防队验收。材料也不需要送质检站检测,有专门的消防质量检查中心检测。所以不需要多理睬质检站
-
疯狂娃娃机
检测应按照下列工作程序进行:
一、受检单位申报检测时,须向检测机构提供有关图纸和技术资料。
二、检测机构受理检测申请,安排检测日期。
三、检测中使用的检测仪器必须经过国家法定计算单位检定合格,在用和停用检测仪器状态有明显标识,检测人员严格按操作规程使用,保证检测数据真实可靠。
四、检测前,受检单位应组织好各受检系统的油罐技术人员进行系统情况介绍,检测中,必须有受检单位有关负责人和技术员在现场,配合检测人员工作。
五、检测工作结束,主检员应向受检单位通报检测情况,对有争议的项目,主检员可决定当时复检。
六、主检员组织检测员根据个系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是地客观编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》。检测报告中应包括以下信息:标题,检测单位名称和地址,检测地点,检测报告的唯一性标识(如序号)和每页及总页数的标识,受检方的名称和地址,对受检项目的说明,受检项目的特性和状态,接受和检测日期,使用的检测方法和仪器或非标准检测方法的说明,抽样检测比例和程序,检测环境情况描述,对检测结果比如表格、图和照片等加以数名,对无效的检测结果要有证明,报告内容负责人员的签字、职务以及签发日期,做出检测结果即时有效性和未经检测单位批准不得复制报告的声明。
七、受检单位领取《检测报告》报消防监督机构备案,有关资料及原始记录由检测机构存档。
-
姚小喵Melody
施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容:。 (1)可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。 (2)动火作业的防火措施是否落实。 (3)用火、用电、用气是否存在违章操作,电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。 (4)临时消防设施是否完好有效。 (5)临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。
-
依米jason
消防安全检查的内容可根据单位性质季节规定有所不同。
根据检查的目的要求,可有所侧重一般情况下,包内八个方面的内容:
①消防行政管理的基本情况;
②生产过程的消防安全状况③用水用电的管理情况;④重点部位的消防管理状况;⑤总平面布置情况;⑥灭火疏散的准备程度;⑦对职工的安全教育和训练程度⑧掌握单位火灾发生特点和规律。
-
汾俟偌貌痈辈
第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统
-
江流上独凭栏
消防验收检测包括的主要内容应包括:1、消防设施及消防电气检测2、装修用消防材料检测3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。