灭火最小级别是什么

2022-05-31 13:47:25 206人阅读
灭火最小级别是什么

4人参与回答

  • 大步向前走时代

    首先想问下,你问题中的消火栓应该是灭火器吧。

    消火栓是没有1A、2A之类的说法,只要灭火器才有。

    其次,灭火器的配置过程中,到底能不能以3A+2A+1A的形式,还是以两个3A的形式,这要看配置场所的危险等级了。

    对于严重危险级的场所,单具灭火器的最小灭火级别应为3A,中危险级的场所单具灭火器最小灭火级别应为2A,轻危险级的场所单具灭火器的灭火级别才允许1A。

    所以具体还是要看场所的危险等级来定是否合格。

  • 火销蚁

    在《建筑灭火器配置设计规范》GB_50140-2005第6.2.1条中提到:严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。灭火器上面标的3A,是指灭火级别,也就是能够扑救a类火灾,其灭火级别是3。根据灭火器配置设计规范,一般每A大概能保护50-100平方米。

  • 弓长张日月明

    首先“2A34B”的意思是“单具灭火器最小配置灭火级别”,数字代表灭火能力,数字越大能力越强,字母“A”代表灭A类火灾,“B”就是B类火灾。

    灭火器之所以标识“灭火级别2A34B”就是为了说明这个灭火器的灭火能力。根据灭火能力,可以计算火灾场所需要哪类型灭火器,以及灭火器的设置个数。(具体施工还因参考火灾场所危险等级,一切从现场实际出发!】

  • 龚懒袒

    1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的).

    2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多少个A.如不是歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的等,则一般计算为:Q=0.5*(1264/75)

    3、配置3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器的个数:N=Q/2=8.4/2=4.2,计算为5具灭火器.

    4、但是应当考虑灭火器最远的保护距离,中危险级为20米.即应当确保20米范围内能取到1具灭火器.

    5、规范没有要求每处应当放2具,而是每个配置区域不少于2具,一般一个车间或一个楼层不应少于2具.

    6、具体配置应当根据建筑的分布、平面形状等配置.

    7、最小需配灭火级别和配置点个数不是一回事.

    8、以上仅供参考,具体配置按照中华人民共和国国家标准 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005.

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听