智能型主动喷水灭火系统装置运用多项高新技术,将计算机、红外和紫外信号处理、通讯、机械传动、系统控制等技术有机地结合在一起,智能型主动喷水灭火系统装置实现了高智能化的现代消防理念。其主要特点是:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。主要运用于:体育馆、会展中心、影剧院、购物中心、候车(机)大厅等人流量大、人员密集的大空间场所,主要针对火灾蔓延速度较快的场所。
-
君子淡笑淡定
自动喷水灭火系统的原理有联锁和联动两种:
联锁是对于湿式和干式系统:喷头受热破裂→管道内压力变低→报警阀打开→水流进入报警管路→压力开关动作→直接启动消防水泵→喷水灭火
联动是对于预作用和雨淋系统:火灾时探测器动作→火灾报警控制器接收信号→打开报警阀的电磁阀→报警阀打开→水流进入报警管路→启动消防水泵→喷水灭火
-
美作鲜喜
消防预算很简单,消防水系统、喷淋系统。消防水系统就是立管、干管、消火栓及阀门。消防水系统打开图纸看平面图和系统图,然后统计阀门仪表干管立管长度及管件就行了。喷淋系统统计喷头点状构建、主立管、水平管、喷头及水平管直接的连接管、统计管件、最后就是仪表(水流指示器、报警装置了)、还有相应的设备。当然不同的喷淋或灭火方式统计的工程量也是不一样的,如水灭、气灭
-
吃不胖的薛薛
ZTZ-125自动寻的喷水灭火装置简称自动消防水炮,这款是共安智能厂家的老型号,现在的最新国标型号为ZDMS0.6/5S-GA自动跟踪定位射流灭火装置,在之前消防水炮中的自动消防水炮的普遍型号都是老型号为ZTZ开头的常用型号,为了规范消防水炮市场中的自动消防水炮,9月国家进行统一重新认证,规范产品学名及型号,标准学名为“自动跟踪定位射流灭火装置”,标准型号为ZDMS、ZDMP、PSKD前缀开头的型号,产品也被纳入国家强制性认证产品(CCC认证),遗忘不规范局面将会逐步完善。这里编者将国内较为知名消防水炮厂家品牌进行简单的一个汇总,以便各位参考。
-
宝子减肥也要吃
预作用喷水灭火系统的组成:预作用喷水灭火系统由火灾自动探测控制系统合在管道内充以有压或无压气体的闭式喷水灭火系统组成。它兼容了湿式喷水灭火系统合干式喷水灭火系统得优点,系统平时呈干式,火灾时由火灾探测系统自动开启预作用阀使管道充水呈临时湿式系统。系统的转变过程包含着预备动作功能,故称预作用喷水灭火系统。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀(或雨淋阀等)、充气设备、管路系统、控制组建等组成。工作原理:该系统在预作用能够阀后的管道内平时无水,充以有压后无压气体。发生火灾时,保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,报警控制器在接到信号后作声光显示的同时既启动电磁阀将预作用阀打开,使压力水迅速充满管道,这样原来呈干式的系统迅速自动转变成湿式系统,完成了预作用过程,待闭式喷头开启后,便立即喷水灭火。其工作原理流程图预作用喷水灭火系统在管路中充气的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露。在正常情况其气压可以由压力开关、控制器和微型空压机的充气能力已维持不了原定空气压力值,管网气压的不断下降最终会使压力开关送出故障报警信号,实现故障自动监控目的。预作用喷水灭火系统的工作原理:当系统管路内的探测喷头动作,或系统内的监测装置监测到火警信号;控制中心在接到火警信号后,向预作用装置发出启动指令,使之动作;在闭式喷头尚未动作前向系统侧管路内充水,使系统转变为湿式系统,此过程为系统“预作用”过程;同时系统压力开关发出报警信号,水力警铃报警,此时如果火情继续发展,闭式喷头就会动作喷水灭火。 当控制中心接到报警信号或相关人员听到水力警铃发出报警铃声后,应及时组织人员解除火情,以免喷头动作造成更大损失。 预作用装置启动后就不能自动复位,必须排空系统管路及阀内的水,重新进行复位调试后,系统才能进入伺应工作状态。 气压维护装置:是监视系统管路的工作情况的。当预作用系统因管路或其它附件泄露,造成压力低于调定的下限值,气压维护装置就会发出充气指令,空压机向系统内充气,当达到调定的上限值时,空压机自动停止;当系统因管路内喷头损坏或动作,或因管路泄露过大,气压维护装置因“节流阀”的作用,致使系统的泄压速率大于补气速率,当低于欠压报警开关动作压力时,欠压报警开关就会发出故障报警信号。
-
晴天公仔VIVAN
自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行联动的。压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。
在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压,排水到消防水池。所以管道不会超压爆裂。
喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾自动报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。
中控室应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
在湿式系统湿式报警阀后侧的喷头动作、系统试验调试放水或管道泄漏等情况下,经过湿式报警阀的水流有一部分会从湿式报警阀阀腔流向延迟器;一旦延迟器注满水后,水力警铃动作,同时压力开关发出动作信号。
扩展资料:
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。
参考:
-
为了实习报告的
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】等组件,以及管道、供水设施等组成。其工作原理为:保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。
它的具体组成为:
1、闭式喷头:闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:易熔元件喷头----感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头----感温元件采用玻璃球。易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。
2、末端试水装置:末端试水装置由阀门、压力表、试水接头等组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。
3、湿式报警阀【充水式报警阀】组:湿式报警阀【充水式报警阀】组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀等组成。
4、延迟器:延迟器是一个罐式容器,它安装于报警阀与水力警铃【或压力开关】之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。
5、水力警铃:水力报警装置,其正常的声响强度不小于70db。
6、压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经装有水流指示器的管道时,管网中的水流推动水流指示器叶片倾斜达到一定角度,动作杆挤压开关使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号,指示器会发出报警信号;当水流停止时叶片及动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。只有一个防火分区,报警阀控制的喷头只设置在同一层内时,可以不设置水流指示器;否则每个防火分区和每层均应设置水流指示器。
7、信号阀 :对于自动喷淋中,水流指示器前宜设信号阀。
8、排水漏斗【系统】:排走试警铃阀、水力警铃排水管、延迟器溢流管和末端试水装置等处排出的水。末端试水装置应采取孔口出流的方式排水。