c类场所如何计算灭火器数量
2022-05-31 13:39:54
284人阅读
c类场所如何计算灭火器数量
6人参与回答
-
嘟celine
按以下规范内的公式计算出总Q,再除以每个场所灭火器的最小配置等级就是灭火器的数量,但是注意一个灭火单元内必须不小于2个灭火器。
-
郭心心睡不醒
B类、C类单具灭火器灭火能力有很多种。
灭火器的规格、充装量不同,灭火级别有差别。比如BC类干粉灭火器来说,充装量为2公斤的灭火器,单具灭火器的灭火能力为1A。充装量4公斤的灭火能力为2A(这个可以从灭火器的铭牌上找到)。从表上来看,严重危险级的场所,A类火灾,单具灭火器至少需要3A的灭火器(5公斤),那么4公斤,3公斤的灭火器是不合要求的。同理中危险级场所,A类火灾单具灭火器至少是2A。B类火灾同理。
-
阿童木小可爱
属于民用严重危险类需要10具5公斤的ABC干粉注:同一个摆放点2-4具摆放位置需有明显标识(建议用灭火器箱),方便取用,且不能妨碍安全疏散
-
梦想就在我脚下
正确答案:B解析:本题考查的是灭火器设置。灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》【GB50140--2005】经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。故此题答案选B。
-
冷雁孤旅
一个计算单元内配置灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
-
小胖大胖要减肥
灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答